von TS Paul » 18. Januar 2018 17:17
Ist den ein Magnetitabscheider vor der Pumpe installiert? Wenn nein ist der Volumenstromeinbruch zu 99 prozent auf Magnetitablagerungen in der Pumpe zurück zu führen, da diese einen permanent erregten Magneten intus hat.
Damit ist ein ende der Lebenszeit der Pumpe nahe.
Gib mal input, was für Wasser wurde zum füllen verwendet? Behandeltes? Enthärtet, oder gar Entsalzt?
Wenn ein Magnetitabscheider drinnen ist, wann wurde der gewartet?
Baujahr der Heizung?
-- Hinzugefügt: 18. Januar 2018 17:33 --
Eine Reperatur in eigenregie ist bei diesen Pumpen leider nicht möglich.