Beitragvon Sv-enB » 18. Januar 2018 17:05

Hallo liebe Heizungsinstallateure,

mein Haus wird durch eine Wärmepumpe geheizt. Die Umwälzpumpe ist eine Wilo Stratos PARA 25/1-7 T3.
Als diese Heizung vor Jahren die alte Heizung ersetzt hat, hatte ich auf Stufe 7 der Pumpe einen Volumenstrom von 18 Litern.
Mittlerweile steigt der Volumenstrom nicht mehr über 10. Die Anzahl der Heizkreise hat sich nicht geändert. Die Wärmepumpe hat dafür eine Anzeige für den Volumenstrom.

Verschleißt eine Pumpe an den Teilen, welche das Wasser befördern? Der Motor läuft ja.
Würde es also reichen, im Pumpengehäuse die Pumpenflügel zu wechseln? Oder geht es nicht und man muß die ganze Einheit wechseln?

Danke
Sven

Fuhrpark: vorhanden
Sv-enB

Benutzeravatar
 
Beiträge: 3284
Themen: 43
Bilder: 4
Registriert: 16. Februar 2006 12:21
Wohnort: jetzt Höxter, davor Eberswalde

Re: Verschleiß Umwälzpumpe Heizung ?

Beitragvon flotter 3er » 18. Januar 2018 17:07

Sv-enB hat geschrieben:Hallo liebe Heizungsinstallateure,

mein Haus wird durch eine Wärmepumpe geheizt. Die Umwälzpumpe ist eine Wilo Stratos PARA 25/1-7 T3.
Als diese Heizung vor Jahren die alte Heizung ersetzt hat, hatte ich auf Stufe 7 der Pumpe einen Volumenstrom von 18 Litern.
Mittlerweile steigt der Volumenstrom nicht mehr über 10. Die Anzahl der Heizkreise hat sich nicht geändert. Die Wärmepumpe hat dafür eine Anzeige für den Volumenstrom.

Verschleißt eine Pumpe an den Teilen, welche das Wasser befördern? Der Motor läuft ja.
Würde es also reichen, im Pumpengehäuse die Pumpenflügel zu wechseln? Oder geht es nicht und man muß die ganze Einheit wechseln?

Danke
Sven


Leitungsquerschnitte verändert durch Ablagerungen o.Ä.?
Gruß Frank


„Ich glaube, dass die Dummheit aufgehört hat, sich zu schämen“ Heidi Kastner
Danke an alle die nichts zum Thema zu sagen hatten und trotzdem nichts dazu geschrieben haben....
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.

Präsident und Gründer des GKV - Granseer Krawattenträgervereins...

Fuhrpark: Viele....
flotter 3er
Moderator

Benutzeravatar
------ Titel -------
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
 
Beiträge: 16941
Artikel: 2
Themen: 235
Bilder: 13
Registriert: 28. Februar 2006 12:53
Wohnort: Gransee
Alter: 62

Re: Verschleiß Umwälzpumpe Heizung ?

Beitragvon TS Paul » 18. Januar 2018 17:17

Ist den ein Magnetitabscheider vor der Pumpe installiert? Wenn nein ist der Volumenstromeinbruch zu 99 prozent auf Magnetitablagerungen in der Pumpe zurück zu führen, da diese einen permanent erregten Magneten intus hat.
Damit ist ein ende der Lebenszeit der Pumpe nahe.
Gib mal input, was für Wasser wurde zum füllen verwendet? Behandeltes? Enthärtet, oder gar Entsalzt?
Wenn ein Magnetitabscheider drinnen ist, wann wurde der gewartet?
Baujahr der Heizung?

-- Hinzugefügt: 18. Januar 2018 17:33 --

Eine Reperatur in eigenregie ist bei diesen Pumpen leider nicht möglich.
Grütze, Paul
Meisterbetrieb Albrecht Relius Wasser&Wärme , Lothra 45/07338 Drognitz. Seit dem 01.07.23 für euch da!
Wir Stellen ein: Facharbeiter SHK M/W/D!
Mitglied des GKV seit 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild
OT-Rennsteigboulettenpartisane

Fuhrpark: MZ TS 125/A BJ:1983 (der grüne Giftzwerg) , MZ TS 125 BJ:1974 in Fragmenten,
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj. 1996 (Smokies EX), Superelastik MZS820 Bj: 1973,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj: 1994 (Von Mattieu), 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
2x SR2 (von Saalpetre für meine Söhne), MuZ Saxon 150 Sportstar Bj:1998,
IWL SR 56 Wiesel Bj: 1958 (Fernprojekt), Güldner ADA9 Bj: 1953,
MAN TGE.3.180
Fiat Doblo 1,4T Natural Power Bj:2016
TS Paul

Benutzeravatar
------ Titel -------
Vapekiller
 
Beiträge: 6484
Themen: 78
Bilder: 4
Registriert: 8. Mai 2010 22:37
Wohnort: Lothra/ Thür.
Alter: 40

Re: Verschleiß Umwälzpumpe Heizung ?

Beitragvon ea2873 » 18. Januar 2018 17:42

sind die neuen Pumpen nicht auch wesentlich stromsparender? Dachte schon daran die Umwälzpumpen alleine aus diesem Grund zu wechseln.

Fuhrpark: son paar MZ
ea2873

 
Beiträge: 7638
Themen: 36
Bilder: 83
Registriert: 17. Januar 2009 09:53
Wohnort: Regensburg

Re: Verschleiß Umwälzpumpe Heizung ?

Beitragvon Sv-enB » 18. Januar 2018 17:49

Die Heizung wurde im Sommer 2010 eingebaut. Das Wasser wurde über einen Enthärter eingefüllt. Foto unten.
Die Anlage wurde immer vom Errichter jährlich gewartet. Einen Magnetitabscheider kenne ich nicht bzw sehe ich auch nicht. Ein Foto vom Inneren des Schrankes habe ich gemacht.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.

Fuhrpark: vorhanden
Sv-enB

Benutzeravatar
 
Beiträge: 3284
Themen: 43
Bilder: 4
Registriert: 16. Februar 2006 12:21
Wohnort: jetzt Höxter, davor Eberswalde

Re: Verschleiß Umwälzpumpe Heizung ?

Beitragvon TS Paul » 18. Januar 2018 17:52

ea2873 hat geschrieben:sind die neuen Pumpen nicht auch wesentlich stromsparender? Dachte schon daran die Umwälzpumpen alleine aus diesem Grund zu wechseln.

Ja, sind Sie. Aber bitte auf der Saugseite einen Magnetitabscheider mit einbauen :wink: .
Ca 12Watt Max. gegen ca 75Watt bei den alten Pumpen.
@Sven, das ist schade das der Abscheider fehlt. Dieser wird von Wilo und konsorten zwingend vorgeschrieben auf der Saugseite. Müsste in den Unterlagen der Anlage auch drin stehen.

-- Hinzugefügt: 18. Januar 2018 17:55 --

ACHTUNG! Bitte titriere mal deine Kartusche aus. Das ist die erste von 2010. Die ist mutmaßlich tot.

-- Hinzugefügt: 18. Januar 2018 18:14 --

https://www.google.de/url?q=http://www. ... DYrlbbhGRv
Grütze, Paul
Meisterbetrieb Albrecht Relius Wasser&Wärme , Lothra 45/07338 Drognitz. Seit dem 01.07.23 für euch da!
Wir Stellen ein: Facharbeiter SHK M/W/D!
Mitglied des GKV seit 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild
OT-Rennsteigboulettenpartisane

Fuhrpark: MZ TS 125/A BJ:1983 (der grüne Giftzwerg) , MZ TS 125 BJ:1974 in Fragmenten,
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj. 1996 (Smokies EX), Superelastik MZS820 Bj: 1973,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj: 1994 (Von Mattieu), 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
2x SR2 (von Saalpetre für meine Söhne), MuZ Saxon 150 Sportstar Bj:1998,
IWL SR 56 Wiesel Bj: 1958 (Fernprojekt), Güldner ADA9 Bj: 1953,
MAN TGE.3.180
Fiat Doblo 1,4T Natural Power Bj:2016
TS Paul

Benutzeravatar
------ Titel -------
Vapekiller
 
Beiträge: 6484
Themen: 78
Bilder: 4
Registriert: 8. Mai 2010 22:37
Wohnort: Lothra/ Thür.
Alter: 40

Re: Verschleiß Umwälzpumpe Heizung ?

Beitragvon Sv-enB » 18. Januar 2018 18:46

Vielen Dank Paul,

also neue Pumpe, Magnetitabscheider rein und Kartusche testen bzw. neu füllen.
Und auch einmal durchspülen.
Dann telefoniere ich mal in den nächsten Tagen mit dem Installateur.

TS Paul hat geschrieben:Aber bitte auf der Saugseite einen Magnetitabscheider mit einbauen :wink: .

Mich wundert, das keiner drin ist, denn es ist ja eine Komplettanlage. Der Installateur hat ja "nur" angeschlossen und nicht die Heizung erfunden. Es ist eine WPS... von Stiebel.
Gruß Sven

Fuhrpark: vorhanden
Sv-enB

Benutzeravatar
 
Beiträge: 3284
Themen: 43
Bilder: 4
Registriert: 16. Februar 2006 12:21
Wohnort: jetzt Höxter, davor Eberswalde

Re: Verschleiß Umwälzpumpe Heizung ?

Beitragvon TS Paul » 18. Januar 2018 18:50

Sv-enB hat geschrieben:Vielen Dank Paul,

also neue Pumpe, Magnetitabscheider und Kartusche.
Und auch einmal durchspülen.
Dann telefoniere ich mal in den nächsten Tagen mit dem Installateur.

TS Paul hat geschrieben:Aber bitte auf der Saugseite einen Magnetitabscheider mit einbauen :wink: .

Mich wundert, das keiner drin ist, denn es ist ja eine Komplettanlage. Der Installateur hat ja "nur" angeschlossen und nicht die Heizung erfunden. Es ist eine WPS... von Stiebel.

Die Abscheider sind immer zubehör. Man verkooft ja sonst nüscht als Installateur :mrgreen: .
Empfehlung meinerseits, nein ich halte keine Aktien der Firma :lach: .
Grütze, Paul
Meisterbetrieb Albrecht Relius Wasser&Wärme , Lothra 45/07338 Drognitz. Seit dem 01.07.23 für euch da!
Wir Stellen ein: Facharbeiter SHK M/W/D!
Mitglied des GKV seit 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild
OT-Rennsteigboulettenpartisane

Fuhrpark: MZ TS 125/A BJ:1983 (der grüne Giftzwerg) , MZ TS 125 BJ:1974 in Fragmenten,
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj. 1996 (Smokies EX), Superelastik MZS820 Bj: 1973,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj: 1994 (Von Mattieu), 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
2x SR2 (von Saalpetre für meine Söhne), MuZ Saxon 150 Sportstar Bj:1998,
IWL SR 56 Wiesel Bj: 1958 (Fernprojekt), Güldner ADA9 Bj: 1953,
MAN TGE.3.180
Fiat Doblo 1,4T Natural Power Bj:2016
TS Paul

Benutzeravatar
------ Titel -------
Vapekiller
 
Beiträge: 6484
Themen: 78
Bilder: 4
Registriert: 8. Mai 2010 22:37
Wohnort: Lothra/ Thür.
Alter: 40

Re: Verschleiß Umwälzpumpe Heizung ?

Beitragvon Sv-enB » 18. Januar 2018 19:52

Alles klar. Mal sehen, was der Installateur vor Ort dann sagt.
Gruß Sven

Fuhrpark: vorhanden
Sv-enB

Benutzeravatar
 
Beiträge: 3284
Themen: 43
Bilder: 4
Registriert: 16. Februar 2006 12:21
Wohnort: jetzt Höxter, davor Eberswalde

Re: Verschleiß Umwälzpumpe Heizung ?

Beitragvon TS Paul » 18. Januar 2018 19:54

Sv-enB hat geschrieben:Alles klar. Mal sehen, was der Installateur vor Ort dann sagt.

Halt mich mal bitte auf dem laufenden, gerne auch per PN. Mich interessiert sowas naturgemäß tierisch :twisted: !
Grütze, Paul
Meisterbetrieb Albrecht Relius Wasser&Wärme , Lothra 45/07338 Drognitz. Seit dem 01.07.23 für euch da!
Wir Stellen ein: Facharbeiter SHK M/W/D!
Mitglied des GKV seit 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild
OT-Rennsteigboulettenpartisane

Fuhrpark: MZ TS 125/A BJ:1983 (der grüne Giftzwerg) , MZ TS 125 BJ:1974 in Fragmenten,
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj. 1996 (Smokies EX), Superelastik MZS820 Bj: 1973,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj: 1994 (Von Mattieu), 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
2x SR2 (von Saalpetre für meine Söhne), MuZ Saxon 150 Sportstar Bj:1998,
IWL SR 56 Wiesel Bj: 1958 (Fernprojekt), Güldner ADA9 Bj: 1953,
MAN TGE.3.180
Fiat Doblo 1,4T Natural Power Bj:2016
TS Paul

Benutzeravatar
------ Titel -------
Vapekiller
 
Beiträge: 6484
Themen: 78
Bilder: 4
Registriert: 8. Mai 2010 22:37
Wohnort: Lothra/ Thür.
Alter: 40

Re: Verschleiß Umwälzpumpe Heizung ?

Beitragvon Sv-enB » 21. Februar 2018 11:16

Gestern war der Monteur da. Gewechselt wurde der Einsatz vom Umschalter, da er klemmte. Die Enthärtung wurde überprüft und erreicht noch die Werte, auf die sie eingestellt ist.
Die Pumpe ist für gut befunden worden. Verdächtig ist wohl der Durchflußmesser. Der Volumenstrom ist jedenfalls wieder gestiegen.
Warum der Magnetitabscheider nicht vorhanden ist, konnte er sich auch nicht erklären, da er wohl immer mit eingebaut wird. Aber da unsere Fußbodenheizung aus Kunststoffrohren besteht, sieht er kein Problem.

Fazit: Solange keine Meldung der Anlage kommt, ist alles schön. Und ich behalte die Werte im Auge.
Gruß Sven

Fuhrpark: vorhanden
Sv-enB

Benutzeravatar
 
Beiträge: 3284
Themen: 43
Bilder: 4
Registriert: 16. Februar 2006 12:21
Wohnort: jetzt Höxter, davor Eberswalde

Re: Verschleiß Umwälzpumpe Heizung ?

Beitragvon TS Paul » 21. Februar 2018 13:31

Sv-enB hat geschrieben:Gestern war der Monteur da. Gewechselt wurde der Einsatz vom Umschalter, da er klemmte. Die Enthärtung wurde überprüft und erreicht noch die Werte, auf die sie eingestellt ist.
Die Pumpe ist für gut befunden worden. Verdächtig ist wohl der Durchflußmesser. Der Volumenstrom ist jedenfalls wieder gestiegen.
Warum der Magnetitabscheider nicht vorhanden ist, konnte er sich auch nicht erklären, da er wohl immer mit eingebaut wird. Aber da unsere Fußbodenheizung aus Kunststoffrohren besteht, sieht er kein Problem.

Fazit: Solange keine Meldung der Anlage kommt, ist alles schön. Und ich behalte die Werte im Auge.


Alles nachvollziehbar und plausibel, bis auf den letzten Satz. Nun, dann läuft die Anlage ja wieder, sehr schön.
Grütze, Paul
Meisterbetrieb Albrecht Relius Wasser&Wärme , Lothra 45/07338 Drognitz. Seit dem 01.07.23 für euch da!
Wir Stellen ein: Facharbeiter SHK M/W/D!
Mitglied des GKV seit 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild
OT-Rennsteigboulettenpartisane

Fuhrpark: MZ TS 125/A BJ:1983 (der grüne Giftzwerg) , MZ TS 125 BJ:1974 in Fragmenten,
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj. 1996 (Smokies EX), Superelastik MZS820 Bj: 1973,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj: 1994 (Von Mattieu), 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
2x SR2 (von Saalpetre für meine Söhne), MuZ Saxon 150 Sportstar Bj:1998,
IWL SR 56 Wiesel Bj: 1958 (Fernprojekt), Güldner ADA9 Bj: 1953,
MAN TGE.3.180
Fiat Doblo 1,4T Natural Power Bj:2016
TS Paul

Benutzeravatar
------ Titel -------
Vapekiller
 
Beiträge: 6484
Themen: 78
Bilder: 4
Registriert: 8. Mai 2010 22:37
Wohnort: Lothra/ Thür.
Alter: 40


Zurück zu Bauecke



Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste