 Betreff des Beitrags: Problem Buderus Heizung-Frage an Haustechniker
BeitragVerfasst: 24. Mai 2015 08:58 
Offline
Benutzeravatar

Beiträge: 989
Wohnort: Mecklenburg
Alter: 51
Guten Morgen und frohe Pfingsten!

Ich habe ein Problem mit meiner Heizung :

Es erfolgt keine Brauchwasser Erwärmung. Der Kessel springt nicht im Handbetrieb an, die mischerkreis sind auf und die Speicherladepumpe läuft. Kesseltemperatur aktuell 42 Grad. Mir kommt es so vor, als ob der Brauchwasser Speicher als "Pufferspeicher" fungiert.

ES ist Brauchwasser Vorrang eingestellt (Modul 005 Schalter 2 "zu"). Selbst wenn ich von Automatik auf Handbetrieb/Schornsteinfeger Stelle, passiert rein gar nichts.

eEin weiterer Versuch, die kesseltemperatur nicht unter 40 Grad absinken zu lassen, brachte auch nichts (Modul 004 S2 auf 40 Grad und S3 auf 55 Grad).

Hat noch jemand eine Idee zur Nothilfe/Ursache/Problem?

Danke Lg


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Buderus Heizung-Frage an Haustechniker
BeitragVerfasst: 24. Mai 2015 09:25 
Offline
Benutzeravatar

Beiträge: 533
Wohnort: Bördeaue
Alter: 62
Hallo,

da fällt mir als Übeltäter eigentlich nur der Temp-Fühler im Brauchwasserkessel ein. Hatte ich auch schon mal, allerdings an einer Wolf-Anlage. Da ging auch weder Automatik noch Hand. Eine Überprüfung durch den Monteur ergab dann, das der Fühler ständig " Wasser heiß" gemeldet hat.

herzlichst

MZ-Oldi


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Buderus Heizung-Frage an Haustechniker
BeitragVerfasst: 24. Mai 2015 09:43 
Offline
Benutzeravatar

Beiträge: 1770
Wohnort: Zeitz / Bundesweit
Alter: 60
eMVau hat geschrieben:
Guten Morgen und frohe Pfingsten!

Ich habe ein Problem mit meiner Heizung :

Es erfolgt keine Brauchwasser Erwärmung. Der Kessel springt nicht im Handbetrieb an, die mischerkreis sind auf und die Speicherladepumpe läuft. Kesseltemperatur aktuell 42 Grad. Mir kommt es so vor, als ob der Brauchwasser Speicher als "Pufferspeicher" fungiert.

ES ist Brauchwasser Vorrang eingestellt (Modul 005 Schalter 2 "zu"). Selbst wenn ich von Automatik auf Handbetrieb/Schornsteinfeger Stelle, passiert rein gar nichts.

eEin weiterer Versuch, die kesseltemperatur nicht unter 40 Grad absinken zu lassen, brachte auch nichts (Modul 004 S2 auf 40 Grad und S3 auf 55 Grad).

Hat noch jemand eine Idee zur Nothilfe/Ursache/Problem?

Danke Lg

Sicher das die Pumpe läuft? Ich würde auf alle Fälle mal den Kopf abnehmen und schaun ob da alles heile ist.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Buderus Heizung-Frage an Haustechniker
BeitragVerfasst: 24. Mai 2015 09:58 
Offline
Benutzeravatar

------ Titel -------
Vapekiller

Beiträge: 6564
Wohnort: Lothra/ Thür.
Alter: 42
Die problematik macht mir ehrlich gesagt etwas Kopfschmerzen.
Sicherlich könnte es am Speicherfühler liegen, allerdings ist das mit dem nicht anspringen im Prüfbetrieb mehr als unnormal.
Schaue mal bitte ob der Feuerungsautomat am Brenner aus irgend einem Grund verriegelt hat.
Das ist so ein kleines Kästchen direkt auf dem Brenner, meist leuchtet oder glimmt der Entriegelungsknopf bei störung.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Buderus Heizung-Frage an Haustechniker
BeitragVerfasst: 24. Mai 2015 10:00 
Offline
Benutzeravatar

Beiträge: 658
Wohnort: Nähe BTF
Alter: 61
Der Anlagendruck bzw. Wasserstand ist ok?


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Buderus Heizung-Frage an Haustechniker
BeitragVerfasst: 24. Mai 2015 10:07 
Offline
Benutzeravatar

------ Titel -------
Vapekiller

Beiträge: 6564
Wohnort: Lothra/ Thür.
Alter: 42
jemxt hat geschrieben:
Der Anlagendruck bzw. Wasserstand ist ok?

Trotz mangelndem Druckes muss die Anlage im Prüfbetrieb zwingend zünden.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Buderus Heizung-Frage an Haustechniker
BeitragVerfasst: 24. Mai 2015 10:20 
Offline
Benutzeravatar

Beiträge: 1770
Wohnort: Zeitz / Bundesweit
Alter: 60
TS Paul hat geschrieben:
jemxt hat geschrieben:
Der Anlagendruck bzw. Wasserstand ist ok?

Trotz mangelndem Druckes muss die Anlage im Prüfbetrieb zwingend zünden.

Einspruch euer Ehren, es gibt auch Geräte mit integrierten Drucksensor.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Buderus Heizung-Frage an Haustechniker
BeitragVerfasst: 24. Mai 2015 10:22 
Offline
Benutzeravatar

Beiträge: 658
Wohnort: Nähe BTF
Alter: 61
TS Paul hat geschrieben:
jemxt hat geschrieben:
Der Anlagendruck bzw. Wasserstand ist ok?

Trotz mangelndem Druckes muss die Anlage im Prüfbetrieb zwingend zünden.

Bei einem Kunden hatte die Wassermangelsicherung angesprochen, da ging dann nichts mehr. Ist aber auch schon ein paar Jahre her und den Typ kann ich auch nicht mehr benennen. Und ob es im Prüfbetrieb funktionerte ?


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Buderus Heizung-Frage an Haustechniker
BeitragVerfasst: 24. Mai 2015 10:22 
Offline
Benutzeravatar

Beiträge: 989
Wohnort: Mecklenburg
Alter: 51
Anlagendruck 2 Bar, Speisepumpe Brauchwasser läuft definitiv. Der Rücklauf aus dem Brauchwasser Speicher ist heißer als der Vorlauf in den Speicher, d. H. im Augenblick arbeitet er als Pufferspeicher. Umschaltung auf Handbetrieb wirkungslos.

DDie Idee mit dem Temperatur Fühler werde ich prüfen, ausbauen und delta R messen bei Erwärmung und Abkühlung. Berichte weiter und lieben Dank für die schnellen Ideen bis jetzt....
LG


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Buderus Heizung-Frage an Haustechniker
BeitragVerfasst: 24. Mai 2015 10:34 
Offline
Benutzeravatar

Beiträge: 1770
Wohnort: Zeitz / Bundesweit
Alter: 60
Hast du mal den STB kontolliert?


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Buderus Heizung-Frage an Haustechniker
BeitragVerfasst: 24. Mai 2015 11:35 
Offline
Benutzeravatar

Beiträge: 989
Wohnort: Mecklenburg
Alter: 51
STB in Ordnung, Sensoren auch, Fehler gefunden.
Die fehlende Umschaltung auf Handbetrieb führte zur Lösung. Modul 004 war defekt. Zum Glück beim Notdienst vorrätig. Jetzt ist ein neues drin und alles läuft wieder. Pfingsten ist gerettet!

Habt lieben Dank für Eure Hilfe!
LG MV


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Buderus Heizung-Frage an Haustechniker
BeitragVerfasst: 24. Mai 2015 15:54 
Offline
† 03.09.2020
Benutzeravatar

------ Titel -------
† 03.09.2020

Beiträge: 1264
Wohnort: Chemnitz
Alter: 52
eMVau hat geschrieben:
Anlagendruck 2 Bar, Speisepumpe Brauchwasser läuft definitiv. Der Rücklauf aus dem Brauchwasser Speicher ist heißer als der Vorlauf in den Speicher, d. H. im Augenblick arbeitet er als Pufferspeicher. Umschaltung auf Handbetrieb wirkungslos.

DDie Idee mit dem Temperatur Fühler werde ich prüfen, ausbauen und delta R messen bei Erwärmung und Abkühlung. Berichte weiter und lieben Dank für die schnellen Ideen bis jetzt....
LG


Ist irgendwo ein Durchfluß-Sieb eingebaut? (meist im Rücklauf Kessel/Speicher) Mal sauber machen, wenn vorhanden.