DWK
|
Betreff des Beitrags: Junkers Gastherme Verfasst: 7. Januar 2017 12:31 |
|
Beiträge: 2734 Wohnort: Gresse Alter: 55
|
Meine Gasheizung macht Vibrationsgeräusche. Was kann ich hier machen ?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
|
|
Nach oben |
|
 |
muffel
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 7. Januar 2017 13:05 |
|
 |
Administrator |
 |
Beiträge: 5568 Wohnort: Wallwitz Alter: 59
|
Ich weiß nicht was Du von Beruf bist - ich würde den Heizungsklempner bestellen. Selbst an einem Gasgerät rumbasteln, das kann ins Auge gehen.
Uwe
|
|
Nach oben |
|
 |
Schumi1
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 7. Januar 2017 13:15 |
|
Beiträge: 7277 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 55
|
Gunther dieses von dir fotografierte Teil ist das Gebläse. Kann schuld sein, muß aber nicht zwingend. Weiterhin würd ich jetzt Muffel zitieren: muffel hat geschrieben: Ich weiß nicht was Du von Beruf bist - ich würde den Heizungsklempner bestellen. Selbst an einem Gasgerät rumbasteln, das kann ins Auge gehen.
Uwe
|
|
Nach oben |
|
 |
the silencer
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 7. Januar 2017 13:23 |
|
Beiträge: 1770 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 60
|
Schumi1 hat geschrieben: Gunther dieses von dir fotografierte Teil ist das Gebläse. Kann schuld sein, muß aber nicht zwingend. Weiterhin würd ich jetzt Muffel zitieren: muffel hat geschrieben: Ich weiß nicht was Du von Beruf bist - ich würde den Heizungsklempner bestellen. Selbst an einem Gasgerät rumbasteln, das kann ins Auge gehen.
Uwe Da kann ich Schumi nur recht geben. Und Junkers/ Bosch baut nicht nur eine Sorte.
|
|
Nach oben |
|
 |
DWK
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 7. Januar 2017 13:41 |
|
Beiträge: 2734 Wohnort: Gresse Alter: 55
|
Danke erstmal. Die Geräusche kommen von dem Kunststoffteil welches obendrauf ist. Die Abgaswerte sind im Oktober vom Schornsteinfeger gemessen und als gut befunden, die Heizung funktioniert also . Das Teil ist vermutlich ein Lüfter oder für die Aufbereitung des Gas-Luftgemisches zuständig. Wahrscheinlich muß dann der kommplett getauscht werden, WAS ICH NICHT MACHEN WERDE !!! Frage ist nur wenn das Teil ausfällt bleibt dann die Heizung kalt?
|
|
Nach oben |
|
 |
the silencer
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 7. Januar 2017 13:48 |
|
Beiträge: 1770 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 60
|
|
Nach oben |
|
 |
muffel
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 7. Januar 2017 13:49 |
|
 |
Administrator |
 |
Beiträge: 5568 Wohnort: Wallwitz Alter: 59
|
DWK hat geschrieben: .. ist vermutlich ... Wahrscheinlich ... Frage ist nur ... Ruf den Heizungsschrauber.
|
|
Nach oben |
|
 |
DWK
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 7. Januar 2017 14:00 |
|
Beiträge: 2734 Wohnort: Gresse Alter: 55
|
Ruf den Heizungsschrauber.[/quote]
Das wollte ich nächste Woche machen. Hätte ja sein können das einer Tips hat für das Teil, nich das der Fachmann kommt und sagt die Therme müssen wir kommplett tauschen.
|
|
Nach oben |
|
 |
the silencer
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 7. Januar 2017 14:08 |
|
Beiträge: 1770 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 60
|
Das kommt immer auf das Ersatzteil an. Wenn nicht mehr lieferbar dann hilft nur noch Kompletttausch.
|
|
Nach oben |
|
 |
Mell
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 7. Januar 2017 14:10 |
|
Beiträge: 946 Wohnort: Glinde Alter: 56
|
Such dir den der es eingebaut hat, oder einen wo auch Junkers auf dem Auto steht. Sonst kommt einer, der mehr telefoniert um etwas über deine Heizung zu lernen, als eine fachmännische und faire Reparatur durchzuführen.
Diese Erfahrung hat mich 1000€ gekostet.
|
|
Nach oben |
|
 |
the silencer
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 7. Januar 2017 14:13 |
|
Beiträge: 1770 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 60
|
Mell hat geschrieben: Such dir den der es eingebaut hat, oder einen wo auch Junkers auf dem Auto steht. 
|
|
Nach oben |
|
 |
Schumi1
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 7. Januar 2017 15:49 |
|
Beiträge: 7277 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 55
|
Gunther dieses Gebläse ist sehr wohl als Ersatzteil lieferbar. Sollte es ausfallen läuft auch die Heizung natürlich nicht mehr. Also sie heizt nicht, der Rest funktioniert trotzdem. Laß den Monteur deines Vertrauens einfach mal schauen. Übrigens bei mir steht auch nicht Junkers auf den Auto's 
|
|
Nach oben |
|
 |
Egon Damm
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 7. Januar 2017 15:59 |
|
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
|
Gunter, ruf den Kundendienst. Besser ist das. Bei unser alten Therme war es auch am schebbern. Der Kundendienst war sehr schnell vor Ort. Ursache waren irgendwelche losen Teile. Er zog alles wieder fest, machte einen Schnüffeltest und gut war es.
|
|
Nach oben |
|
 |
Koponny
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 14. Januar 2017 00:24 |
|
 |
Moderator |
 |
Beiträge: 9325 Wohnort: 15518 Rauen Alter: 48
|
Schumi1 hat geschrieben: Übrigens bei mir steht auch nicht Junkers auf den Auto's  Das kann ich bestätigen. Dennoch durfte Herr Schumi1 an meiner Junkersheizung arbeiten  (mit Erfolg natürlich!)
|
|
Nach oben |
|
 |
TS Paul
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 14. Januar 2017 07:11 |
|
------ Titel ------- Vapekiller
Beiträge: 6564 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
|
Koponny hat geschrieben: Schumi1 hat geschrieben: Übrigens bei mir steht auch nicht Junkers auf den Auto's  Das kann ich bestätigen. Dennoch durfte Herr Schumi1 an meiner Junkersheizung arbeiten  (mit Erfolg natürlich!) Wieso? Is deine Therme jetzt auch still? Ganz still? @TH, richte dich schonmal auf Kosten jenseits der 800euro ein, sollte es das Abgaßgebläse sein. Ein Lagerschaden an der Stelle ist zu 99prozent die Ursache. Der Monteur möge bitte noch die Druckschläuche der Differenzdruckdose auf Kondensat untersuchen, due müssen trocken sein!
|
|
Nach oben |
|
 |
rs46famulus
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 14. Januar 2017 11:10 |
|
Beiträge: 1219 Wohnort: 19246 Alter: 42
|
Gunther ich kenn da nen Guten Heizungsonkel hier aus Lüttow...
|
|
Nach oben |
|
 |
Egon Damm
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 00:37 |
|
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
|
Heute war der Heizungsonkel an unserer Gastherme zu gange. Es gab keinen Grund. Es stand eine Wartung an. Und das war schon nicht von schlechten Eltern. Dieser Schmotter Dateianhang: DSCF2618.JPG hatte sich unten im Brennraum angesammelt. Kurz vor Knapp war der Kondensablauf außer Betrieb Dateianhang: DSCF2619.JPG Und das Gebläse wurde gereinigt. Leider kein Foto. Aber was die Therme an Dreck von der Außenluft ansaugt ist nicht lustig. Eine Rechnung brauch ich nicht zu befürchten, weil das mit einer Dienstleistung meinerseits gegengerechnet wird. Es macht Sinn eine Inspektion zu machen, damit eine gute Funktion gewährleistet ist.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
|
|
Nach oben |
|
 |
TS Paul
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 03:11 |
|
------ Titel ------- Vapekiller
Beiträge: 6564 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
|
|
Nach oben |
|
 |
UlliD
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 09:03 |
|
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8853 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
|
So einen Kondensat-Traps hab ich auch schon ganz voll gehabt, da ist doch fast nix drinne 
|
|
Nach oben |
|
 |
Egon Damm
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 09:28 |
|
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
|
Es ist eine Wolf. Die ist Schrauberfreundlich. Mit wenigen Handgriffen schwenkt die Brennkammer raus und kann gereinigt werden. Heute wird die alte Suppe im Heizkreislauf gewechselt.
|
|
Nach oben |
|
 |
UlliD
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 09:34 |
|
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8853 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
|
Egon Damm hat geschrieben: Heute wird die alte Suppe im Heizkreislauf gewechselt. Das ist nicht zwingend Notwendig, bringt nur sinnlosen Sauerstoffeintrag, macht man nur wenn die Leitungen zugegammelt sind vor Schlamm 
|
|
Nach oben |
|
 |
Egon Damm
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 09:48 |
|
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
|
UlliD hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: Heute wird die alte Suppe im Heizkreislauf gewechselt. Das ist nicht zwingend Notwendig, bringt nur sinnlosen Sauerstoffeintrag, macht man nur wenn die Leitungen zugegammelt sind vor Schlamm  Ulli es kurz davor. Die Umwälzpumpe soll noch länger halten.
|
|
Nach oben |
|
 |
TS Paul
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 09:53 |
|
------ Titel ------- Vapekiller
Beiträge: 6564 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
|
Ist denn auch ein Magnetitabscheider vor der dauererregten Hocheffizienspumpe montiert?
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2017 10:15 --
Hier Egon!
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
|
|
Nach oben |
|
 |
Egon Damm
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 10:26 |
|
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
|
Holla.....Wartungsstau und sinnloser Energieverbrauch.
Mit dem Magnetie frage ich mal. Keine Ahnung wo der sein soll.
|
|
Nach oben |
|
 |
Jungpionier
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 10:38 |
|
Beiträge: 447 Wohnort: EMMENdingen,kein Witz !! Alter: 54
|
Wobei der Magnetitabscheider nichts mit den Ablagerungen auf der Verbrennungsseite zu tun hat.Nichts desto trotz sollte einer drin sein um Schwebestoffe zurückzuhalten,die besonders reichlich bei Rohrleitungen aus schwarzem Stahlrohr unterwegs sind. Bei diesem abgebildeten Wolf-Kessel ist ganz besonders auf die Gewinde der Elektronen zu achten da die gern mal festgammeln und beim lösen der Elektroden abreissen. Gab sogar mal eine Aktion von Wolf wo die Dinger auf Kulanz getauscht wurden. "Seid bereit"aus dem Heizungskeller.
|
|
Nach oben |
|
 |
TS Paul
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 10:44 |
|
------ Titel ------- Vapekiller
Beiträge: 6564 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
|
Aha! Fachpersonal, sehr schön! Ich spiele lieber mit sowas!
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2017 10:47 --
Der Magnetitabscheider schützt in erster Linie die Pumpe, in zweiter die immer enger werdenden Wasser führenden Kanäle der Therme. Wasserwechsel der Heizungsanlage aber nur nach VFI Richtlinie Egon! Das kostet! Nur Schlauch ran und Feuer is nich!
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
|
|
Nach oben |
|
 |
Egon Damm
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 11:16 |
|
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
|
von sowas habe ich noch nichts mitbekommen. Sage mal einer an, was das für eine Richtlinie sein soll.
|
|
Nach oben |
|
 |
UlliD
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 11:54 |
|
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8853 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
|
TS Paul hat geschrieben: Ist denn auch ein Magnetitabscheider vor der dauererregten Hocheffizienspumpe montiert?
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2017 10:15 --
Hier Egon! Au jaa, der ist gut.... 
|
|
Nach oben |
|
 |
Tim68
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 12:03 |
|
Beiträge: 17
|
|
Nach oben |
|
 |
the silencer
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 12:51 |
|
Beiträge: 1770 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 60
|
Jetzt verkauft ihr Egon bestimmt auch noch ne Entgasungsanlage .
|
|
Nach oben |
|
 |
TS Paul
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 14:06 |
|
------ Titel ------- Vapekiller
Beiträge: 6564 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
|
Tim68 hat geschrieben: Sorry, ich meinte natürlich VDI.
|
|
Nach oben |
|
 |
Schumi1
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 16:40 |
|
Beiträge: 7277 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 55
|
Ich wär ja für E-Heizung Und mal ehrlich, diese WolfThermen sind ,gelinde ausgedrückt, nicht so der Bringer. Warte mal bis die Dichtungen am Steigrohr undicht sind. 
|
|
Nach oben |
|
 |
the silencer
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 16:55 |
|
Beiträge: 1770 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 60
|
Schumi1 hat geschrieben: Ich wär ja für E-Heizung . Mobiheat sach ich nur
|
|
Nach oben |
|
 |
CJ
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 17:01 |
|
Beiträge: 2043 Wohnort: Oboom
|
Schumi1 hat geschrieben: Ich wär ja für E-Heizung  ... Du kannst ja richtig gemein sein 
|
|
Nach oben |
|
 |
Schumi1
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 17:55 |
|
Beiträge: 7277 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 55
|
lag mir grade so auf der Tastatur 
|
|
Nach oben |
|
 |
Egon Damm
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 21:44 |
|
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
|
mein Heizungsfachmann wohnt hier im Ort. Der kommt des öffteren mit seiner Liebsten mal rum. Da bin ich total entspannt. Pflege und Wartung hat er voll im Griff. Das Ding tut was es soll und unsere schlichte Hütte und das Brauchwasser ist so wie wir es gerne hätten. Kohle dafür nimmt er nicht. Ich mache als Gegenleistung Arbeiten, die er nicht kann, bzw. keine Ahnung davon hat.
|
|
Nach oben |
|
 |
Feuereisen
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 23:16 |
|
 |
Ehemaliger |
 |
Beiträge: 3600 Wohnort: Bernau (Barnim) / Neuenkirchen (Rügen) Alter: 51
|
the silencer hat geschrieben: Das kommt immer auf das Ersatzteil an. Wenn nicht mehr lieferbar dann hilft nur noch Kompletttausch. Nicht unbedingt... Gebrauchte Therme organisieren die dem "Umweltfreundlichkeitstauschwahn". zum Opfer gefallen ist und das defekte Bauteil ausbauen /tauschen. So praktiziere ich das schon seit einigen Jahren - mittlerweile habe ich 2 Schlachtgeräte auf Lager und ne Menge Geld gespart.  Schließlich ist so ne Therme auch nur eine Maschine mit Mechanik und Elektrotechnik - wie ein Auto oder ne MZ... 
|
|
Nach oben |
|
 |
Egon Damm
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 19. Januar 2017 23:59 |
|
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
|
wir stehen auf Energiesparsamme Geräte. Da findet sich nichts auf dem Schrott. Unsere Erfahrung hat gezeigt, eine Investition in eine Solche ist nach unserer Kostenrechnung in Sachen Anschaffung und Verbrauch keine erhebliche Belastung und füllt unser Wärmekonto von Jahr zu Jahr. Ist die momentane Therme ein Totalschaden, gib es eine neue. Das Wärmekonto ist dann nicht mehr so fett, aber reicht. Vor sehr vielen Jahren legten wir einen Betrag X monatlich zurück. Völlig aufgebraucht haben wie diesen Kontostand seid dem noch nicht.
|
|
Nach oben |
|
 |
Feuereisen
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 20. Januar 2017 00:44 |
|
 |
Ehemaliger |
 |
Beiträge: 3600 Wohnort: Bernau (Barnim) / Neuenkirchen (Rügen) Alter: 51
|
Ne neue Therme ist also keine erhebliche Belastung..  Kauft man einfach so vom Taschengeld... Als ich vor 19 Jahren die Heizungsanlage eingebaut habe wurde das neueste in Sachen Brennwerttechnik angeschafft und das war der größte Kostenpunkt bei der Aktion. Der muss sich erst einmal wieder refinanzieren. Da braucht es mehr als 10 Jahre bis die von einem Neugerät eingesparte Energiemenge sich überhaupt rechnen würde. Gerade bei der Brennwerttechnik hat sich in den letzten Jahren nicht viel in Sachen Energieeinsparung getan, dem sind einfach technische/physikalische Grenzen gesetzt. Was also sollte ein Neugerät für Vorteile bringen wenn man Wartung und Reparatur selbst erledigt und die Gebrauchtteile für lau oder den Schrottpreis zu haben sind. Da würde es eher etwas bringen das Haus zu dämmen/neue Fenster einzubauen - aber das ist ein anderes Thema und fällt aus baulichen, ästhetischen und optischen Gründen aus.
|
|
Nach oben |
|
 |
Socke79
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 20. Januar 2017 08:46 |
|
Beiträge: 499 Wohnort: 15569
|
Ich hab meine Vitodens 200 mit Regelung, Abgas und 160l-Speicher für 1600 gekauft. Dazu noch ne Flachdachdurchführung und ein paar Fittinge, zusammen vielleicht 1800. Wenn die nach 10 Jahren anfängt zu zicken, kommt ne neue rein. 
|
|
Nach oben |
|
 |
Egon Damm
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 20. Januar 2017 09:30 |
|
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
|
Die vor über 25 Jahren neu installierte Heizungsanlage mit allem was es braucht hat 10.000 DM gekostet. Vor ca. 6 Jahren fing die Therme an zu zicken. Die neue hat inls. neuen Speicher und Montagekosten 2.600 € gekostet. Nach dem ersten Betriebsjahr (Tankbefüllung) ergab sich ein erhebliche geringer Verbrauch.
Ja die Portokasse ist eine feine Sache. Jeden Monat wird die fetter. Ist etwas, ist die Kohle da. Gleich ob Ersatzbeschaffung von Geräten, Verschleißkosten, Reparaturen,Wartung und den Kauf von Brennstoff.
Wir beide sind außer Haus tagsüber für unser monatsliches Einkommen. Ich jetzt nicht mehr als Rentner. Da muss alles in Ordnung sein, weil erstens keine Zeit diverse Schrottplätze abzuklappern und kein Platz mehr, Sachen zu lagern. Der Dachboden wurde vor Jahren "entrümpelt" um Platz für neue Dinge zu haben.
|
|
Nach oben |
|
 |
the silencer
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 20. Januar 2017 09:49 |
|
Beiträge: 1770 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 60
|
Feuereisen hat geschrieben: the silencer hat geschrieben: Das kommt immer auf das Ersatzteil an. Wenn nicht mehr lieferbar dann hilft nur noch Kompletttausch. Nicht unbedingt... Gebrauchte Therme organisieren die dem "Umweltfreundlichkeitstauschwahn". zum Opfer gefallen ist und das defekte Bauteil ausbauen /tauschen. So praktiziere ich das schon seit einigen Jahren - mittlerweile habe ich 2 Schlachtgeräte auf Lager und ne Menge Geld gespart.  Schließlich ist so ne Therme auch nur eine Maschine mit Mechanik und Elektrotechnik - wie ein Auto oder ne MZ...  Das funktioniert privat beruflich geht das schlecht. 
|
|
Nach oben |
|
 |
Feuereisen
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 20. Januar 2017 14:47 |
|
 |
Ehemaliger |
 |
Beiträge: 3600 Wohnort: Bernau (Barnim) / Neuenkirchen (Rügen) Alter: 51
|
Hier ging es ja auch um ne private Anlage. Ob ne Therme nun 1800 oder 2600 € kostet - es ist und bleibt kein Schnäppchen. Von solchen Summen lassen sich 1-2 schöne Motorräder retten (die ihren Wert dann auch noch behalten). Von der Gasmenge die ich für solche Summen verbrauchen kann ganz zu schweigen. Umweltschutz fängt als erstes beim Verzicht auf die Wegwerfmentalität an - ich kaufe ein Gerät für das gesamte Leben - wenn kaputt dann wird es eben mit Gebrauchtteilen wieder repariert. Das ist gelebte Recourcenschonung . 
|
|
Nach oben |
|
 |
Socke79
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 20. Januar 2017 15:22 |
|
Beiträge: 499 Wohnort: 15569
|
Feuereisen hat geschrieben: ich kaufe ein Gerät für das gesamte Leben - wenn kaputt dann wird es eben mit Gebrauchtteilen wieder repariert. Echt? Welches? Bevor ich 600 in die Reparatur stecke....
|
|
Nach oben |
|
 |
TS Paul
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 20. Januar 2017 15:25 |
|
------ Titel ------- Vapekiller
Beiträge: 6564 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
|
Feuereisen hat geschrieben: Hier ging es ja auch um ne private Anlage. Ob ne Therme nun 1800 oder 2600 € kostet - es ist und bleibt kein Schnäppchen. Von solchen Summen lassen sich 1-2 schöne Motorräder retten (die ihren Wert dann auch noch behalten). Von der Gasmenge die ich für solche Summen verbrauchen kann ganz zu schweigen. Umweltschutz fängt als erstes beim Verzicht auf die Wegwerfmentalität an - ich kaufe ein Gerät für das gesamte Leben - wenn kaputt dann wird es eben mit Gebrauchtteilen wieder repariert. Das ist gelebte Recourcenschonung .  Bis der Schonsteinfeger euch Scheidet! BimSch 2!
|
|
Nach oben |
|
 |
Feuereisen
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 20. Januar 2017 15:31 |
|
 |
Ehemaliger |
 |
Beiträge: 3600 Wohnort: Bernau (Barnim) / Neuenkirchen (Rügen) Alter: 51
|
Vailland Thermoblock Eco Tec von/seit 1998 - mit den wie schon geschriebenen 2 auf Lager liegenden Schlachtgeräten und einigen neuwertigen Verschleißteilen die ich hier liegen habe sollte ich hinkommen. Reparatur/Wartungskosten bisher keine - selbst ist der Mann...  Durch die Bim Sch V 2 droht meines Wissens der Therme nicht das Aus... und sollte der Gesetzgeber der Meinung sein mit einer neuen Bim Sch V die Heizkesselwirtschaft ankurbeln zu müssen heize ich für den Schornsteinfeger in Zukunft mit Strom und dem Gasherd... 
Zuletzt geändert von Feuereisen am 20. Januar 2017 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
|
|
Nach oben |
|
 |
Schumi1
|
Betreff des Beitrags: Re: Junkers Gastherme Verfasst: 20. Januar 2017 15:38 |
|
Beiträge: 7277 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 55
|
TS Paul hat geschrieben: Feuereisen hat geschrieben: Hier ging es ja auch um ne private Anlage. Ob ne Therme nun 1800 oder 2600 € kostet - es ist und bleibt kein Schnäppchen. Von solchen Summen lassen sich 1-2 schöne Motorräder retten (die ihren Wert dann auch noch behalten). Von der Gasmenge die ich für solche Summen verbrauchen kann ganz zu schweigen. Umweltschutz fängt als erstes beim Verzicht auf die Wegwerfmentalität an - ich kaufe ein Gerät für das gesamte Leben - wenn kaputt dann wird es eben mit Gebrauchtteilen wieder repariert. Das ist gelebte Recourcenschonung .  Bis der Schonsteinfeger euch Scheidet! BimSch 2! Immer diese Heizungsmeisters hier Ist aber ein wunderbares Konjunkturprogramm 
|
|