Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Antwort erstellen

Versorgungsleitungen/Abstände

11. Juni 2013 10:33

Hallo,

im Juli ist es soweit. Der Bagger kommt und buddelt zwischen Haus und Halle einen tiefen Graben.
Ist nicht so einfach weil da schon eine Gas-und Stromleitung liegt. Der Grund der Tiefbauarbeiten ist
das auf dem Hallendach Kolektoren für die Brauchwasseraufbereitung montiert werden sollen. Die im
Querschnitt zu kleine Stromleitung soll erneuert werden. Weiterhin soll ein Telefonkabel sowie eine
Datenleitung verlegt werden. Dazu noch ein Leerrohr mit Zugdraht. Und dann noch eine Wasserleitung
für den Sommerbetrieb.

Der Graben wird so. ca. 1,2 Meter tief wenn überhaupt da hier nur harter blauer Basalt zu finden ist,
Welche Abstände müssen eingehalten werden? Die VorundRücklaufleitung für die Kolektoren werden in
einem PVC Rohr 100mm Durchmesser verlegt. Die Wasserleitung ist aus Kunststoff. Die Gasleitung ist
ein ummanteltes Kupferrohr. Die Stromleitung ist ein Erdkabel. Genau wie das Telefon und Datenkabel.

Re: Versorgungsleitungen/Abstände

11. Juni 2013 10:43

1,10-1,20 meter Wasser
0,7-0,9 meter Erdkabel
Telefon und Zuleitung wegen elektromagnetischer Störungen nicht zusammen verlegen. mindestens 30cm abstand.

Re: Versorgungsleitungen/Abstände

11. Juni 2013 11:11

frage bei deinen Versorgungsunternehmen nach. Aber hier hast du eine gute Richtlinie ***klick***
Ich denke mal du kannst da Fernwärme als Vergleich nehmen, das ist ja sehr ähnlich
PS du musst die Arbeiten anmelden, und du brauchst einen Schachtschein.
Merkblatt