Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Außenleuchte mit integriertem Bewegungsmelder im Carport, welche nach 20 Sek. wieder ausgeht. Diese Leuchte kann man auf Dauerlicht umschalten, in dem man den Schalter in der Zuleitung ausschaltet und innerhalb einer Sekunde wieder einschaltet.
Wenn ich das Licht im benachbarten Fahrradschuppen (Leuchtstoffröhre) ausschalte, springt die Außenleuchte immer auf Dauerlicht. Das nervt des öfteren. Nun könnte ich die Außenleuchte natürlich auf eine andere Phase legen, das ist mir aber vom Kabelziehen her zu aufwendig.
Was könnte man vor die Außenleuchte klemmen, damit diese von eventuellen Spannungsschwankungen- oder Spitzen unbeeindruckt bleibt? Oder was kann ich vor die Leuchtstoffröhre im Fahrradschuppen klemmen, um den selben Effekt zu erzielen?
Danke für Eure Gedanken und Antworten.
Gruß Dirk
9. Januar 2014 21:54

gelbe seiten
10. Januar 2014 04:31
ich hab als aussenleuchte
das hier da können dir spannungsschwankungen schnuppe sein .....
10. Januar 2014 05:12
Sowas in der Art habe ich in LED auch funktioniert gut.
10. Januar 2014 05:55
Wenn der integrierte Bewegungsmelder derart rumspinnt, würde ich diesen in der Leuchte überbrücken, also lahmlegen und einen anderen externen Bewegungsmelder davor anschliessen. Diese lassen sich zudem meistens auch besser auf den gewünschten Erfassungsbereich ausrichten als die integrierten.
10. Januar 2014 07:37
Tausch doch einfach im Schuppen die Neonröhre gegen eine normale Lampe (Kellerlampe, o.ä.). Vieleicht rühren die Spannungsschwankungen die die Außenleuchte beeindrucken ja vom Starter der Noenröhre?
Is vieleicht mit dem wenigsten Aufwand verbunden?
10. Januar 2014 07:40
Moin,
Bevor man alles neu macht oder tauscht könnte man es mal
hiermit probieren, entweder vor der Leuchtsstofflampe (besser, weil Störungen derselben gar nicht erst ins Leitungsnetz gelangen) oder direkt vor der Aussenleuchte (ggf. in einer Aufputzdoseverteilerdose unterbringen). 1A sollten reichen, gibt es aber auch für höhere Ströme...
Unbedingt die Bedienungsanleitung beachten !Eine zuvor überprüfte, ordentliche Verdrahtung der Lampen setzte ich mal voraus !
Gruß Harald
10. Januar 2014 09:20
net-harry hat geschrieben:Moin, ...
Eine zuvor überprüfte, ordentliche Verdrahtung der Lampen setzte ich mal voraus !
Gruß Harald
ich unterstelle einfach mal das dem nicht so ist denn solch ein phænomen das eine lampe im nebenraum eine andere lampe beeinflusst, ist mir in meiner bisherigen praxis noch nie untergekommen, aber dafuer schon ganz andere sachen

daher mein hinweis -> gelbe seiten und jemanden rufen der sich mit sowas auskennt - findet man unter e wie elektriker
10. Januar 2014 09:25
Hast du einen normalen Starter oder ein EVG?
10. Januar 2014 17:49
net-harry hat geschrieben:Moin,
Bevor man alles neu macht oder tauscht könnte man es mal
hiermit probieren, entweder vor der Leuchtsstofflampe (besser, weil Störungen derselben gar nicht erst ins Leitungsnetz gelangen) oder direkt vor der Aussenleuchte (ggf. in einer Aufputzdoseverteilerdose unterbringen). 1A sollten reichen, gibt es aber auch für höhere Ströme...
Unbedingt die Bedienungsanleitung beachten !Eine zuvor überprüfte, ordentliche Verdrahtung der Lampen setzte ich mal voraus !
Gruß Harald
Danke für diese hilfreiche und hoffentlich problemlösende Antwort, Harald.
Verkabelt ist alles ordnungsgemäß, auch wenn Luzie mir was anderes unterstellen möchte. Das Problem wird die Art und Weise sein, wie die Außenleuchte auf Dauerlicht umgeschaltet wird. Das wird wahrscheinlich auch durch Spannungsspitzen machbar sein.
@stoffel87
es ist ein normaler Starter.
Gruß Dirk
10. Januar 2014 20:13
Hi,
das Problem hatte ich auch mal. Leuchtstofflampen in der Garage und in der Zufahrt Aussenleuchten mit Bewegungsmelder an der selben Phase. In den Leuchtstofflampen waren Entstörkondensatoren verbaut ( so was hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5017 ... z?ref=list ) und ein Kondensator war hin. Also Kondensator getauscht und alles war wieder ok.
11. Januar 2014 09:18
Auch ein guter Gedanke,
ich werde mal bei Gelegenheit die Kondensatoren zwischen Werkstatt und Fahrradschuppen tauschen. Mal sehen, ob ich das Problem dann in der Werkstatt habe.
Danke Dirk