Hallo
Wir haben eine Ölheizung Viessmann Vitola 200. Immer nach Ablauf eines Jahres funktioniert die nicht mehr, da im Programm die Wartung abgelaufen ist. Hab die jetzt immer zurück gesetzt und danach läuft sie wieder.
Kann man das aber nicht irgendwie umgehen? Muss dann immer daran denken und falls ich mal nicht da bin ist es blöd, wenn die einfach aus geht. Gerade auch bei Frost.
Am Auto wird ja auch der Wartungsinterval angezeigt, es fährt aber deswegen noch.
Finde es komisch. Ist das bei anderen Anlagen auch so?
1. Februar 2019 21:14
Gute Heizung....
1. Februar 2019 22:00
Nordlicht hat geschrieben:Gute Heizung....
Ja, für die Wartungsfirma....
1. Februar 2019 22:05
Soweit ich mich noch an die Vitodens 100 und ihre Steuerungen erinnere konnte man das tief im Servicemenu programmieren.
Die 200er Serie sollte das wohl auch haben.
1. Februar 2019 22:27
Mal im Ernst:
Meinst du nicht auch, dass es nen Sinn hat, wenn die Heizung, vermutlich aus Sicherheitsgründen, ohne Quittierung der Wartung abschaltet?

Gruss
Mutschy
1. Februar 2019 22:34
Wenn meine Kinder aus dämlichen Gründen frieren finde ich das nicht lustig. Ich finde die Frage schon berechtigt, zumal ich nicht sehe dass an einer Wartung gespart werden soll.
Gruß
Robert
1. Februar 2019 22:42
Die Wartung wurde im Herbst gemacht. Hätte ich zu dem Termin resetet, würde es diesen Herbst dazu kommen, das sie aus geht.
1. Februar 2019 22:44
mutschy hat geschrieben:Mal im Ernst:
Meinst du nicht auch, dass es nen Sinn hat, wenn die Heizung, vermutlich aus Sicherheitsgründen, ohne Quittierung der Wartung abschaltet?

Gruss
Mutschy
Geht dein Auto auch auf der linken Spur aus, wenn du 2 km über dem Wartungsintervall bist?
2. Februar 2019 00:22
Unsere DE DIETRICH- Oelheizung ballert weiter.
Aber wir machen trotzdem regelmäßig unsere Wartung, immer dann, wenn der schwarze Mann sich ankündigt.
Wäre keine Wartung, wäre es auch erst mal egal. Aber durch Rusablgerungen und den Abbrand der Düse erhöht
sich der Verbrauch, das muss auch nicht sein.
Jedenfalls schaltet sie nicht nach 365 Tagen ab, der Schorni kommt ja auch nie am gleichen Datum zu uns.
2. Februar 2019 08:41
Welche Regelung ist verbaut? Vermute Vitotronic,ich suche es raus dann gibt's PN.
Ein warmes WE wünscht der Jungpionier
2. Februar 2019 09:08

Wir haben das ähnliche Problem; sie schaltet jetzt fast täglich aus und ich resete immer. Ist allerdings Buderus, 15 Jahre alt, der Wartungsdienst ist bestellt, hat aber 3 Wochen Vorlaufszeit.(Die rufen an, wenn der Dienst fällig ist) Wir werfen den Kaminofen an...........
2. Februar 2019 09:43
Jungpionier hat geschrieben:Welche Regelung ist verbaut? Vermute Vitotronic,ich suche es raus dann gibt's PN.
Ein warmes WE wünscht der Jungpionier
Das wäre super. Danke schön.
Ist Vitotronic 200 Typ KW2.
2. Februar 2019 10:03
löwenherz hat geschrieben::mrgreen: Wir haben das ähnliche Problem; sie schaltet jetzt fast täglich aus und ich resete immer. Ist allerdings Buderus, 15 Jahre alt, der Wartungsdienst ist bestellt, hat aber 3 Wochen Vorlaufszeit.(Die rufen an, wenn der Dienst fällig ist) Wir werfen den Kaminofen an...........

Eine zweite Option ist immer gut, wenn die Heizung mal ausfällt, wir Heizen fast nur mit dem Kaminofen. Mich würde das abschalten der Heizung bei Wartung auch stören.
2. Februar 2019 10:24
Wobei das Reset wohl nichts mit der Wartungsmeldung zu tun haben dürfte. Kann ja auch was putt sein
2. Februar 2019 10:31
Wartungszyklus hin-oder her, es ist schon blöd wenn im E-Fall die Heizung einfriert. Das Ding soll ja auch laufen, wenn man nicht zu Hause ist. Vllt. ist es einfach besser, den all-12-monatigen Wartungstermin in die Sommermonate zu verschieben.
2. Februar 2019 11:33
löwenherz hat geschrieben::mrgreen: Wir haben das ähnliche Problem; sie schaltet jetzt fast täglich aus und ich resete immer. Ist allerdings Buderus, 15 Jahre alt, der Wartungsdienst ist bestellt, hat aber 3 Wochen Vorlaufszeit.(Die rufen an, wenn der Dienst fällig ist) Wir werfen den Kaminofen an...........

Wenn das täglich passiert sollte dir die Anlage aber auch eine Fehlermeldung auf dem Display anzeigen. Da wäre es hilfreich diese deinem Monteur vorab mitzuteilen.
2. Februar 2019 11:50

Macht sie auch; ich lese dann nach und habe es für den Dienst auch aufgeschrieben. Hat was mit der Zündung zu tun............entweder Überspannung oder Ähnliches.........
2. Februar 2019 13:24
Buderus baut viele Kessel. Hat das Gerät ein Typenschild?
2. Februar 2019 13:31
Werde den PN Tipp vom Jungpionier ausprobieren. Danke noch mal.
Ich hatte mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich muss nicht reseten sondern nur den Wartungsinterval zurück setzen.
2. Februar 2019 13:31
Seite 95/96 der Serviceanleitung würde ich mal anschaun.
ServiceanleitungObwohl ich mir nich vorstellen kann das der dann ausgehen soll. Aber in den weiten der Viessmannelectronic ist sehr vieles möglich und einstellbar.
2. Februar 2019 14:12
@ Jungpionier: Brennwertkessel Logamax plus GB 122-11/19/24/24K. Der Außenfühler wurde vor Jahren nach Rücksprache mit Buderus schon nicht mehr benutzt.
2. Februar 2019 19:54
Warum denn das?
Wie soll der jemals kondensieren?
Welche Fehlermeldung zeigt er denn an.VG
2. Februar 2019 20:18
Die Heizung lief permanent. Da haben die von Buderus gesagt, das liegt am Außenfühler. Jetzt richtet sie sich nach der Innentemperatur; da muss sie nicht so oft anspringen. Spart eine Menge Geld bei Strom und Gas. Fehlermeldung : Flammenüberwachung oder Netzspannung......