Hallo Foristi,

ich habe o.g. Ölbrenner, welcher mir seit ein paar Tagen Kopfzerbrechen bereitet.

Der Schorni hat gesagt der Sauerstoffwert sei zu niedrig :!: :?:
Ich habe dann den Kessel gereinigt, die Luftzufuhr in den Heizraum von Spinnweben befreit
und alles wieder fein zusammengebaut. Brenner lief störungsfrei, schöne blaue Flamme, kein
Brummen mehr, Kessel nach kurzer Zeit wieder auf Temperatur 70°C.

Nun aber vorgestern kein warmes Wasser, Brenner auf Störung, Ich hab den Neustart versucht,
der Brenner startet nicht. Nun wollte ich das genauer sehen und hab mal die Haube abgenommen
um dem Flammenwächter zu beobachten und den Zündvorgang mit dem Ohr zu verfolgen.
Siehe da, der Brenner startet, als sei nix gewesen. Also die Haube wieder drauf.

Heute morgen wieder kontrolliert, der Brenner steht auf Störung. Neustart mit Haube - Störung
Neustart ohne Haube - keine Störung.
Kann es sein, dass der Brenner mit geschlossener Haube zu wenig Sauerstoff bekommt?
Ich bin kein Heizungsmonteur, ich kenn das Prinzip so einigermaßen.

Vielleicht ist hier ja jemand vom Fach, der mir einen Rat geben kann
Danke schon mal vorab

Gruß Christian

Re: Buderus Brenner "BRE1" 17kW

BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 09:21
von eMVau
Hallo Christian,

bei dem Brenner ist die Luftzufuhr nicht einstellbar. Es muß alles peinlichst sauber sein. Besonders der Brenner.
Der O2-Wert lässt sich nur mit dem Öldruck regulieren.
Eine Photozelle misst die Farbtemperatur. Ist die Flamme zu gelb geht er in Störung.

Alles muß gereinigt sein!!!
Test Photozelle: Zelle rausnehmen und beim Startvorgang des Brenners zuhalten, wenn er gestartet ist, ins Licht halten.

Ölpumpe: je nach Ausführung ist dort eine kleine 4er Inbus oder Schlitzschraube. Daran ist Markierung min/max. Dort kannst Du eine halbe Umdrehung Richtung Min um den Öldruck zu reduzieren.
Eine genaue Einstellung geht allerdings nur mit Manometer (Fachmann). (Arbeitsdruck imho 14-16 bar).

Kontrolliere das Glührohr. Es darf keine gelbe Flamme vorn raus kommen, maximal eine kleine blaue Spitze.

Hoffe es hilft - LG MV

Re: Buderus Brenner "BRE1" 17kW

BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 09:50
von MZchen75
Danke MVau,

werde das mit dem Flammenwächter mal ausprobieren,
Wenn ich durch die Kontrollöffnung blicke, dann sehe ich am Glührohr eine blaue Flamme bis in die weißen Spitzen,
welche an den Rändern leicht orange ist, das Glührohr ist satt-orange.
Das mit dem Einstellen der Ölpumpe lass ich den Fachmann machen.

Die Streuscheibe werde ich reinigen und die Düse erneuern
Warum läuft der Brenner nur wenn die Haube entfernt wurde? Hab doch alles vom Staub und der Ölkohle befreit.
Das Turbinenrad ist auch offensichtlich sauber. Der Kessel ist nicht verrust.

Gruss Christian

Re: Buderus Brenner "BRE1" 17kW

BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 10:58
von Schumi1
Ölbrenner einzustellen ist selbst für viele Heizungsmonteure eine knifflige Sache. :wink:
Da man ebend viele Werte richtig einstellen muß.Angefangen vom Streuscheibenabstand,passende Düse,
Luftmenge,Öldruck,Ölzufuhr,Rußzahl,Abgasmessung u.s.w.
Das geht ohne die dazugehörigen Meßgeräte zwar so lala aber ebend nicht richtig.
Und gerade Einstellungen nur nach dem Flammbild gehen meist nur ein paar Tage.

Bei deinem Brenner hängt der Fehler sicherlich mit der Luftzufuhr zusammen.
Wenn du dich nicht lange rumärgern willst laß deinen Heizungsmonteur kommen und die Sache richtig einstellen.

Gruß Schumi.

Re: Buderus Brenner "BRE1" 17kW

BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 11:17
von eMVau
MZchen75 hat geschrieben:Warum läuft der Brenner nur wenn die Haube entfernt wurde?


Ist wohl konstruktionsbedingt, wenn die Haube drauf ist, wird der Unterdruck vielleicht zu groß, weil die Luft sich "durchschlängeln" muß. Haube ab - freier Zugang.
Vielleicht bildlich zu beschreiben wie bei der MZ: Mit und ohne Luftfilter.

Ich würde Dir auch empfehlen den Monteur zu holen um den Pumpendruck einzustellen. Mein Rat mit der Selbstverstellung ist nur eine Notlösung. Mein Monteur hatte mal eine Pumpe, die war auf 25(!) bar eingestellt und der Brenner lief wie ein alter Traktor.

LG MV

Edit: den

Re: Buderus Brenner "BRE1" 17kW

BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 11:55
von MZchen75
Danke,

ich komm also um den Monteur nicht rum, wenn die paar Sachen
die ich noch selber machen kann ohne Erfolg bleiben...

Grüsse Christian

Re: Buderus Brenner "BRE1" 17kW

BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 12:53
von Maddin1
Ganz ehrlich, die 130€ im Jahr sind mir nicht zuviel. Dafür habe ich dann eine top gewartete Heizung und weiß das die ein Jahr lang zuverlässig läuft.

Mich wundert immer wie Leute an sowas sparen wollen und dann doch draufzahlen, weil es letztendlich doch nicht ohne Fachkräfte geht.

Re: Buderus Brenner "BRE1" 17kW

BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 13:01
von Luzie
Maddin1 hat geschrieben:Ganz ehrlich, die 130€ im Jahr sind mir nicht zuviel. Dafür habe ich dann eine top gewartete Heizung und weiß das die ein Jahr lang zuverlässig läuft.

Mich wundert immer wie Leute an sowas sparen wollen und dann doch draufzahlen, weil es letztendlich doch nicht ohne Fachkräfte geht.


manche sind sogar so geizig sparsam die benutzen nicht mal das volstændige alphabet und das ist gratis :roll:

Re: Buderus Brenner "BRE1" 17kW

BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 14:32
von eMVau
Offtopic:
...sehr zum Thema passend...

Re: Buderus Brenner "BRE1" 17kW

BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 14:49
von der janne
mal zur Theorie mit der Photozelle, mehr Licht durch abgenommenes Gehäuse?

Nur so eine Idee von mir.

Re: Buderus Brenner "BRE1" 17kW

BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 15:37
von MZchen75
@Janne,
die Fotozelle hat ihre Lichteinfallöffnung im Brennraum, da kommt normal kein Licht außer das der Flamme hin,
also kann es daran nicht liegen. Ich vermute wirklich die Sache mit der Luft, welche eMVau anfangs beschrieb.

@Maddin1,
es liegt hier sicher nicht am Geld oder Geiz, eher an der Tatsache etwas über dieses Problem nicht nur von meinem
Heizungswarter zu erfahren, welcher mir manchmal das blaue vom Himmel erzählt hat. Sorry, dass ich hier im
Forum mal Rat suchend mein Problemchen geschildert habe... Soll nicht wieder vorkommen

Grüsse Christian

Re: Buderus Brenner "BRE1" 17kW

BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 17:34
von Schumi1
MZchen75 hat geschrieben:es liegt hier sicher nicht am Geld oder Geiz, eher an der Tatsache etwas über dieses Problem nicht nur von meinem
Heizungswarter zu erfahren, welcher mir manchmal das blaue vom Himmel erzählt hat.

wenn dem wirklich so ist,such dir einen anderen.Gibt genug davon. :wink: Ich weiß das.
SPOILER:
ich bin auch einer :)

MZchen75 hat geschrieben: Sorry, dass ich hier im Forum mal Rat suchend mein Problemchen geschildert habe... Soll nicht wieder vorkommen

Warum nicht? Du hast doch nichts verbotenes gemacht.
Und nur wer fragt bekommt auch Antworten.

Gruß Schumi.

Re: Buderus Brenner "BRE1" 17kW

BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 19:20
von Astenbeeken
Luzie hat geschrieben:
Maddin1 hat geschrieben:Ganz ehrlich, die 130€ im Jahr sind mir nicht zuviel. Dafür habe ich dann eine top gewartete Heizung und weiß das die ein Jahr lang zuverlässig läuft.

Mich wundert immer wie Leute an sowas sparen wollen und dann doch draufzahlen, weil es letztendlich doch nicht ohne Fachkräfte geht.


manche sind sogar so geizig sparsam die benutzen nicht mal das volstændige alphabet und das ist gratis :roll:


Ja, oder zu kleine Buchstaben, oder zu wenige, oder gar ein auslændisches Alphabet....... :wink: