Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Rauchmelder an die Decke, da der Rauch nach oben steigt.
CO Melder möglichst tief, da Co schwerer als Sauerstoff ist und sich zuerst unten ansammelt. Daher sind die Kombigeräte nicht gerade sinnvoll.....
Gruß Walter
Egon Damm hat geschrieben:Danke für die Hinweiße. Es sollen 3 Stück angeschafft werden.
Nr.1 Schlafzimmer
Nr.2 Heizungsraum
Nr.3 Anbau Werkstatt
Der CO-Melder von KIDDE X10-D gefällt mir. Vor dem Kauf kommt in den
nächsten Tagen erst mal der Bezirksschornsteinfedermeister bei uns vorbei zwecks Beratung.
Nicht CO und CO2 verwechseln. CO ist genauso schwer wie Luft, kann also überall im Raum montiert werden. Wird durch die Konvektion - ist ja warm wenn's entsteht - auch zur Decke steigen. Damit sind Kombigeräte nicht unbedingt schlechter.Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:CO Melder möglichst tief, da Co schwerer als Sauerstoff ist und sich zuerst unten ansammelt.
holger999 hat geschrieben:Moin,
unser Egon beschäftigt uns...
ABER: DU hast bei diesem Thema völlig Recht.
Habe mir soeben auch 3 bestellt...von dem Ei Electronics Ei208D 10-Jahres-Kohlenmonoxidwarnmelder... für Badezimmer (Gastherme)
Eßzimmer..mit dem alten, aber schönen Kochofen und dem Wohnzimmer mit Ofen.
und auch gleich neue Rauchmelder...diesmal die Guten.
beste Grüße und DANKE für diesen Hinweis
Holger
Egon Damm hat geschrieben:ab 200 ppm geht das schon los mit Kopfschmerzen, Müdigkeit usw.
Die handelsüblichen Dinger schlagen aber erst bei ca. 300 ppm Alarm.
Mell hat geschrieben:Also unter der Decke montieren, da verwechselt jemand den CO-Messkopf mit einer Brandmeldeanlage.
Man sagt immer ungefähr auf Höhe der Gefährdung montieren. Das ist der Kopf des Menschen.
In Tiefgaragen sollten sie z.B. auf ca. 1,5m hängen.
Für alle gefährdenden Gase gibt es Arbeitsplatzgrenzwerte. wir alarmieren bei CO bei 30ppm für Arbeitsplätze.
In Tiefgaragen ist das Einschalten der Warntransparente bei 250ppm vorgeschrieben.
10000ppm = 1Vol%
Also wir reden von sehr kleinen Konzentrationen.
Mell hat geschrieben:So sollte es sein, wenn 30ppm da sind, dann stimmt etwas nicht.
CO ist so gemein und lagert sich an den roten Blutkörperchen und lässt keinen Platz mehr für den guten Sauerstoff.
Darum würde ich aus beruflicher Erfahrung alles um 30ppm Warnung für gut halten.
Mell hat geschrieben:So sollte es sein, wenn 30ppm da sind, dann stimmt etwas nicht.
CO ist so gemein und lagert sich an den roten Blutkörperchen und lässt keinen Platz mehr für den guten Sauerstoff.
Darum würde ich aus beruflicher Erfahrung alles um 30ppm Warnung für gut halten.
ultra80sw hat geschrieben:Mell hat geschrieben:So sollte es sein, wenn 30ppm da sind, dann stimmt etwas nicht.
CO ist so gemein und lagert sich an den roten Blutkörperchen und lässt keinen Platz mehr für den guten Sauerstoff.
Darum würde ich aus beruflicher Erfahrung alles um 30ppm Warnung für gut halten.
Wenn man raucht , hat man auch Co im Blut.
Mell hat geschrieben:Also unter der Decke montieren, da verwechselt jemand den CO-Messkopf mit einer Brandmeldeanlage.
Man sagt immer ungefähr auf Höhe der Gefährdung montieren. Das ist der Kopf des Menschen.
In Tiefgaragen sollten sie z.B. auf ca. 1,5m hängen.
Für alle gefährdenden Gase gibt es Arbeitsplatzgrenzwerte. wir alarmieren bei CO bei 30ppm für Arbeitsplätze.
In Tiefgaragen ist das Einschalten der Warntransparente bei 250ppm vorgeschrieben.
10000ppm = 1Vol%
Also wir reden von sehr kleinen Konzentrationen.
walkabout 98 hat geschrieben:Evtl sollte erstmal zwischen Industrie und Privat unterschieden werden. Ich glaube nicht, das Hr Damm erstmal eine Lüftungsanlage installieren will und die dann nachts anläuft, weil im Schlafgemach CO haltige Dämpfe aufsteigen.
Auch könnte ich mir vorstellen, das eine Anlage nach Industiestandard den preislichen Rahmen etwas sprengen könnten.
ultra80sw hat geschrieben:Einen Kanarienvogel mit Käfig an die Decke hängen
Mell hat geschrieben:Die 1,5m in der Tiefgarage sind der Quelle des CO geschuldet. Es kommt aus dem Auspuff und vermischt sich dann in der Umgebung.
Deine Vermutung der 2,1m Mann hat es schlechter ist hier falsch, das Kind hat es schlechter, ist Dichter an der Quelle.
Mit dem Gaspolster, das siehst du auch richtig, aber du kommst aus der Brandmelderindustrie.
Da geht man immer von hohen Temperaturen aus und nutzt den CO Melder zur Brandfrüherkennung.
Aber ich komme aus dem Bereich der Gasmesstechnik, da steht der Personenschutz im Vordergrund und es wird eine Kette von Steuerungen in Gang gesetzt bevor alarmiert wird.
In der Tiefgarage z.B. wird erst eine Lüftung angesteuert, wenn diese es nicht bringt, dann kommt die Alarmierung zum Verlassen der Garage.
Deshalb auch die 50ppm bei euren Meldern. Wir beziehen uns auf den Arbeitsplatzgrenzwert 30ppm
Der geht immer von einem Wert aus, bei dem über längere Zeit noch niemand zu Schaden gekommen ist.
Egon Damm hat geschrieben:wo bekomme ich solche Messinstrumente her, die du einbaust und wie melden diese ? Antwort gerne per PN.