Heizung läuft ständig

Ich habe eine Viessmann Trimatik Bj.1998.Erster HK mit Heizkörpern,zweiter Kreis mit FBH und Mischer.Für 2 Wohnungen,davon sind aktuell 5 Zimmer mit Fussbodenheizung (20-21°)geheizt,eines mit einem Heizkörper auf Stufe 3 damit es da nicht so kalt ist.
Trinkwasser auf 56°-Soll. In letzter Zeit kommt es mir vor als ob die Heizung ständig läuft.Jedenfalls mehr als früher.
Ich habe mich heute mal 2h danebengestellt und mir aufgeschrieben wann sie läuft.
Sie geht bei ca. 53°Kesseltemperatur an und heizt auf ca.59°hoch und geht aus.Das dauert so zwischen 7-10min.Dann ist sie ca.10min aus und das Spiel beginnt von neuen.In dieser Zeit war nur die Heizung an,es hat keiner geduscht oder eine Wanne voll gelassen.
So alle 2h macht sie das Trinkwasser(Vorrang!!)warm.Kessel auf ca.73°.Wenn 73° erreicht sind geht sie aus und die LED der Trinkwassererwärmung leuchtet noch gut 20min.In dieser Zeit geht auch die Pumpe für den ersten Heizkreis nicht.Ist wohl normal so stört mich aber.Habe vor 3 Jahren eine neue Bedieneinheit bekommen da die alte hin war.Das dauert manchmal ewig wenn man den Heizkörper aufdreht bis er warm wird,da ja das Wasser Vorrang hat.Ich meine das war mit der alten Bedieneinheit nicht so.
Ich hab nun seit September ca.1800l Heizöl verbraucht,sonst brauch ich ca.2400 im ganzen Jahr.
Hatte 2 Kumpels(Dipl-Ing mit Praxis) da die in Heizung machen.Keine Fehler,alle Temperaturen soweit im Rahmen.
Wir haben unsere Heizgewohnheiten nicht geändert.Hat jemand eine zündende Idee für mich was hier los ist?Warum läuft die Heizung ständig?
Gruß Jörn!
Trinkwasser auf 56°-Soll. In letzter Zeit kommt es mir vor als ob die Heizung ständig läuft.Jedenfalls mehr als früher.
Ich habe mich heute mal 2h danebengestellt und mir aufgeschrieben wann sie läuft.
Sie geht bei ca. 53°Kesseltemperatur an und heizt auf ca.59°hoch und geht aus.Das dauert so zwischen 7-10min.Dann ist sie ca.10min aus und das Spiel beginnt von neuen.In dieser Zeit war nur die Heizung an,es hat keiner geduscht oder eine Wanne voll gelassen.
So alle 2h macht sie das Trinkwasser(Vorrang!!)warm.Kessel auf ca.73°.Wenn 73° erreicht sind geht sie aus und die LED der Trinkwassererwärmung leuchtet noch gut 20min.In dieser Zeit geht auch die Pumpe für den ersten Heizkreis nicht.Ist wohl normal so stört mich aber.Habe vor 3 Jahren eine neue Bedieneinheit bekommen da die alte hin war.Das dauert manchmal ewig wenn man den Heizkörper aufdreht bis er warm wird,da ja das Wasser Vorrang hat.Ich meine das war mit der alten Bedieneinheit nicht so.
Ich hab nun seit September ca.1800l Heizöl verbraucht,sonst brauch ich ca.2400 im ganzen Jahr.
Hatte 2 Kumpels(Dipl-Ing mit Praxis) da die in Heizung machen.Keine Fehler,alle Temperaturen soweit im Rahmen.
Wir haben unsere Heizgewohnheiten nicht geändert.Hat jemand eine zündende Idee für mich was hier los ist?Warum läuft die Heizung ständig?
Gruß Jörn!