Steckdose und Sicherungskasten

BeitragVerfasst: 18. Dezember 2018 14:35
von guzzimk
Hallo,
mich plagt unsere Elektroinstallation im Haus. Ich brauche eine neue Steckdose im Keller für eine Kühltruhe, die möchte ich mit neuem Kabel an eine neue Sicherung (LS-Schalter) im Sicherungskasten anschliessen. Der Sicherungskasten hat neue/moderne LS-Schalter, aber klassische Nullung mit 2 Kabeln in den Steckdosen (60er Jahre). Eine neue Steckdose darf ich nicht ohne Fi-Schalter betreiben, aber angeblich ist bei klassischer Nullung der Einbau eines Fi-Schalters verboten. Was kann ich tun? Es gibt fertig montierte Sicherungskästen (Baustrom mit Fi-Schalter, LS-Schalter und mehreren Steckdosen)siehe Link unten, könnte man einen davon direkt unter Umgehung des alten Sicherungskastens an den Stromzähler anschliessen? Der Hausanschluss ist vor ein paar Jahren bis zum Stromzähler erneuert worden.

https://www.amazon.de/dp/B00HUQ0ZSY/?co ... _lig_dp_it

Was ist des Rätsels Lösung?

Danke für eure Hilfe und LG

Markus

Re: Steckdose und Sicherungskasten

BeitragVerfasst: 18. Dezember 2018 14:41
von muenstermann
guzzimk hat geschrieben:Eine neue Steckdose darf ich nicht ohne Fi-Schalter betreiben


wo steht, oder wer sagt das?

Re: Steckdose und Sicherungskasten

BeitragVerfasst: 18. Dezember 2018 14:50
von RenéBAR
Du verlegst eine neue 3adrige Zuleitung von der Steckdose zum Sicherungsverteiler und schließt diese an einen RCBO
an. Dieser hat allerdings den Platzbedarf von 2 LS.
Somit tust Du den sinnvollen Vorschriften Genüge und die Altanlage bleibt unberührt.

-- Hinzugefügt: 18. Dezember 2018 13:54 --

muenstermann hat geschrieben:
guzzimk hat geschrieben:Eine neue Steckdose darf ich nicht ohne Fi-Schalter betreiben


wo steht, oder wer sagt das?


Hier.
Ist schon seit über 10 Jahren so.

Re: Steckdose und Sicherungskasten

BeitragVerfasst: 18. Dezember 2018 15:09
von guzzimk
RenéBAR hat geschrieben:Du verlegst eine neue 3adrige Zuleitung von der Steckdose zum Sicherungsverteiler und schließt diese an einen RCBO
an. Dieser hat allerdings den Platzbedarf von 2 LS.
Somit tust Du den sinnvollen Vorschriften Genüge und die Altanlage bleibt unberührt.


Genau das hatte ich vor, habe auch schon den RCBO gekauft (wird ja mit einer Phase und N verschaltet) - habe aber jetzt gelesen das ich den bei "klassischer Nullung" im Sicherungskasten trotzdem nicht anschliessen darf (?) (weiss natürlich nicht ob es da drin schon eine getrennte N-Schiene / gelbgrünen Erdleiter etc. gibt...) Genug Platz auf den Schienen habe ich noch für den RCBO....

LG
Markus

Danke für die schnelle Antwort!!

Re: Steckdose und Sicherungskasten

BeitragVerfasst: 18. Dezember 2018 15:16
von RenéBAR
Nach DIN VDE 0100 Teil 540 ist es zulässig, in einer Verteilung an einer PEN-Schiene an beliebiger Stelle
einen PEN-, PE- oder N-Leiter anzuschließen.

Re: Steckdose und Sicherungskasten

BeitragVerfasst: 18. Dezember 2018 15:38
von guzzimk
Super, Danke für die schnelle Auskunft !!! :gut:

Re: Steckdose und Sicherungskasten

BeitragVerfasst: 18. Dezember 2018 19:31
von eigel
Hervorragend erklärt von RenéBAR. Super. :zustimm:

Natürlich wäre es für den Rest der E- Anlage sehr sinnvoll, diese mal zu überarbeiten... :wink: