Überspannungsschaden?

Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!

Moderator: Moderatoren

Überspannungsschaden?

Beitragvon Luebeck76 » 2. Februar 2019 21:30

Hallo liebe Mitfahrer,

da MZ-Fahrer eine gehörige Portion Lebenserfahrung haben, stelle ich mein gerade aufgetretenes Problem zur Diskussion:


Vor ca. einer Stunde zeigte unser ansonsten unauffälliges Induktionskochfeld eine Fehlermeldund, die sich auch durch Schalten oder stromlos legen nicht veränderte.
(Laut Internetrecherche sei der Fehler ein defektes Bauteil.)

Kurze Zeit später bemerkten wir, dass ein vom Stromkreis des Herdes völlig unabhängiger Stromkreis an dem ein Bad und ein Schlafzimmer hängen, nicht mehr läuft.

Im Sicherungskasten sind alle Sicherungen drin. Auch Ein- und Ausschalten brachte keine Verbesserung.

Als ich nun meinen PC anschalten wollte, der an einem dritten Stromkreis hängt, stellte ich fest, dass sich der PC nicht anschalten lässt.
In diesem Stromkreis ist allerdings Strom vorhanden, so dass ich davon ausgehe, dass der PC defekt ist.


Wie gehe ich weiter vor? Kann ich von einem Überspannungsfehler des Netzbetreibers ausgehen oder gibt es auch Ursachen im Hausnetz, die sich so auswirken können?

Zusammenfassend sind zwei Geräte an zwei verschiedenen Stromkreisen zerstört worden und ein weiterer Stromkreis arbeitet nicht mehr....


Gruß
Nils

Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
Luebeck76

 
Beiträge: 259
Themen: 43
Registriert: 21. März 2013 21:00
Wohnort: Nähe Lübeck
Alter: 47

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon Nordlicht » 2. Februar 2019 21:42

Hast du mal gemessen..was an dem defekten Strompfad fehlt...vieleicht der Nullleiter...mit Überspannung hat das wenig zu tun...eher mit Überlasstung
Gruß Uwe.
OT-Partisanen-Grenzgänger
Ich habe nur dieses Leben und das will ich leben!!!
Skype " Simsonemme" ... ja ich wohne in Holland...aber mehr auch nicht und meine Wurzeln liegen dort wo die Sonne aufgeht
Bild
http://www.cbsevenfifty.de/add-ons/sant ... anta34.gif

Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Nordlicht

Benutzeravatar
 
Beiträge: 14295
Themen: 97
Bilder: 13
Registriert: 18. Februar 2006 10:47
Wohnort: Kerkrade(NL)
Alter: 67
Skype: Simsonemme

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon xtreas » 2. Februar 2019 21:48

Hallo
Von meinen Kollegen hat es auch die Induktionsplatte zerlegt. Laut Kundenservices angeblich wegen Überspannung. Ansonsten weiß ich nicht ob die Dinger so empfindlich sind.
Der Stromkreis mit dem Schlafzimmer hat auch keine Spannung? Nicht das da schon außerhalb vom Hausanschluß kaputt gegangen ist. Kabel angebaggert... z.B.
Gut Schlauch und Gute Fahrt......
Viele Grüße
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler

Mitglied im Rundlampenschweinchenliebhaberclub Nr. 17
Bild

Einer konnte Stroh zu Gold spinnen....
SPOILER:
...wir machen aus Watte kleine Draculas......

Fuhrpark: ES 250/1, 1963 mit SE von 1965,das Blaue Wunder

Yamaha T7, Bj. 19
xtreas

Benutzeravatar
 
Beiträge: 2045
Themen: 51
Bilder: 11
Registriert: 24. Mai 2009 17:17
Wohnort: Süd-Oberlausitz
Alter: 49

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon walkabout 98 » 2. Februar 2019 21:53

...oder eine Sicherung im Hausanschluss ausgelöst

Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Honda CB 750 SevenFifty Bj 1994
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98

Benutzeravatar
 
Beiträge: 2305
Themen: 4
Bilder: 8
Registriert: 23. Mai 2009 18:28
Wohnort: Nähe Nürnberg
Alter: 54

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon Luebeck76 » 2. Februar 2019 21:54

Sicherung im Hausanschluss? Das würde aber nicht die Zerstörung der Geräte erklären, oder?

Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
Luebeck76

 
Beiträge: 259
Themen: 43
Registriert: 21. März 2013 21:00
Wohnort: Nähe Lübeck
Alter: 47

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon walkabout 98 » 2. Februar 2019 22:02

Naja, es kann ja zum Bleifisch Dein Kochfeld ind die Jagdgründe gegangen sein und dabei die Sicherung im Hausanschluss ausgelöst haben.
Wie Uwe scho schreibt, messen, was dir am Stromkreis fehlt. Danach kannst Du schauen, was an Geräten defekt ist. Hoffentlich nicht wirklich viel. Drück Dir die Daumen

Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Honda CB 750 SevenFifty Bj 1994
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98

Benutzeravatar
 
Beiträge: 2305
Themen: 4
Bilder: 8
Registriert: 23. Mai 2009 18:28
Wohnort: Nähe Nürnberg
Alter: 54

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon Sven Witzel » 2. Februar 2019 22:13

Wenn es außerhalb deines Hauses einen Vorfall gegeben hat, dann sollte in der Netzleitstelle des Versorgungsnetzbetreibers was bekannt sein. In der Regel kommt es dabei aber allenfalls zu transienten Überspannungen die folgenlos bleiben. Paradebeispiel dafür ist das Anbaggern von Kabeln und das Verschmelzen von Phasen.
Bild
OT-Paragraphenreiter

Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 150 Bj 72, TS 125 Neckermann Bj. 78, ETZ 250A Bj 87, ETZ 250F Bj 86, BMW RnineT Urban G/S Bj 18

Standpark: ES 250 Bj.59, ES 300 Bj. 63, ES 250/2 Gespann Bj 68, ES 250/2A Bj 72, TS 250 Gespann Bj 75, ETZ 250 Bj. 84

verkauft: ES 150 Bj 65, ES 150 Bj 67, ES 150 Bj 74, ES 250/1 Bj unbekannt, RT 125/3, Bj 61, ES 175/2 Bj ca. 70, TS 125, Bj 76, TS 250/1 Gespannmaschine Bj 78
Sven Witzel

Benutzeravatar
------ Titel -------
Mr. Räuchermann
 
Beiträge: 8803
Themen: 126
Bilder: 35
Registriert: 25. März 2007 23:48
Wohnort: Herleshausen
Alter: 36

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon Luebeck76 » 2. Februar 2019 22:20

Wie gesagt:
Wo muss ich was messen? In einer Steckdose im Stromkreis oder im Sicherungskasten, wenn dort, dann wo?
Ich bin da echt ziemlich planlos...

Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
Luebeck76

 
Beiträge: 259
Themen: 43
Registriert: 21. März 2013 21:00
Wohnort: Nähe Lübeck
Alter: 47

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon ML74 » 2. Februar 2019 22:28

Wenn bei dir eine Phase fehlt, könnte das natürlich auch auf deinen Herd auswirkungen haben, wenn der auf nicht auf 230V angeschlossen ist.
hat dein herd 1 oder 3 sicherungen? Wenn 3, dann an allen 3 mal gucken ob Strom anliegt.

Fuhrpark: MZ 125/2 Bj. 58, MZ TS 125 Bj. 82, MZ ETZ150 (auf 125 umgebaut) Bj.90, MZ ETZ 250 mit LastenSW Bj. 84
ML74

 
Beiträge: 20
Themen: 1
Bilder: 2
Registriert: 24. Oktober 2018 20:35
Wohnort: Dessau
Alter: 49

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon walkabout 98 » 2. Februar 2019 22:28

Naja gut, da die Spannung ja dann doch auch gefährlich sein kann, solltest Du Dir nen Kumpel holen, der nen Plan hat.
Ich würde erstmal im Sicherungskasten messen, ob da überall Spannung ist, wo welche sein sollte....

Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Honda CB 750 SevenFifty Bj 1994
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98

Benutzeravatar
 
Beiträge: 2305
Themen: 4
Bilder: 8
Registriert: 23. Mai 2009 18:28
Wohnort: Nähe Nürnberg
Alter: 54

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon Luebeck76 » 2. Februar 2019 22:33

Ok, der Herd hat 3 Sicherungen.

Im Sicherungskasten werde ich selbst tatsächlich nicht messen, weil ich wirklich elektrisch nicht begabt bin.
Es reicht zum Einbau von Steckdosen und zum Verdrahten von Schaltern, danach endet es aber abrupt......

Danke schon einmal für Eure Anteilnahme und Hilfe!!!!

Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
Luebeck76

 
Beiträge: 259
Themen: 43
Registriert: 21. März 2013 21:00
Wohnort: Nähe Lübeck
Alter: 47

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon postkutscher » 2. Februar 2019 22:38

Wenn es wirklich ne Spannungsspitze war, ist das durchaus möglich, das sich das Netzteil vom PC verabschiedet hat. Wenn ein anderes zum testen vorhanden ist mal testen. Kann ruhig schwächer sein, zum testen (hochfahren) reicht es alle mal.

Ansonsten: Strom kann KLEIN, SCHWARZ und HÄSSLICH machen!!! :wink: :wink:
BildMitglied Nr. 093 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub

Schöne Grüße aus der Lausitz

Der Schlossermeister wollt es kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man Schrauben!

Fuhrpark: MZ ES 250/0 Gespann mit Stoye Elastik BJ 1961, Pan Europan ST 1100 BJ 2002, MZ TS 250/1 Gespann
postkutscher

Benutzeravatar
 
Beiträge: 92
Themen: 4
Registriert: 11. April 2013 11:38
Wohnort: Drauke

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon Luebeck76 » 2. Februar 2019 23:07

Netzgerät habe ich jetzt nicht hier, aber ich hoffe, dass es nur das Netzgerät erwischt hat.

Ich habe mich jetzt mit dem Netzbetreiber so geeinigt, dass er seinen Elektriker am Montag früh vorbeischickt, um sich anzuschauen, was hier los ist.
Dann werde ich nachberichten......

Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
Luebeck76

 
Beiträge: 259
Themen: 43
Registriert: 21. März 2013 21:00
Wohnort: Nähe Lübeck
Alter: 47

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon Luzie » 2. Februar 2019 23:59

Luebeck76 hat geschrieben: ...
Ich bin da echt ziemlich planlos...


dann lass die finger davon :!: Es koennte ins auge gehen :!: :!: :!:
Hilsen fra Danmark

Luzie

Vi er dem de andre ikke må lege med ...

Herzlichen Glueckwunsch all den heutigen Geburtstagskindern, skål !!!

Gründungsmitglied des GKV - Granseer Kravattenträgerverein / Chapter Danmark

Mitglied im magsd-Fanklub - Die kleinen Wölfe

Das Licht am Ende des Tunnels könnte auch ein entgegenkommender Zug sein! Gregor Gysi

ich war dabei:
Klixbüll ´o8 -´o9-´12 -´13
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
Angrillen -´16 -´18 -´23
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23
Adventsgrillen -´1o -´12 -´13 -´14 -´15 -´16 -´18 -´19 -´21 -´22 -´23
Weihnachts(grill)feier -´21 -´22


Fuhrpark: Make Love no War !!!
Luzie

Benutzeravatar
 
Beiträge: 5634
Themen: 104
Bilder: 1
Registriert: 7. Mai 2006 20:30
Wohnort: DK - Ejby
Alter: 53

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon Nordlicht » 3. Februar 2019 09:59

wenn du planlos bist ,,keine Ahnung von Elektrik hast...wie kommst du denn auf Überspannungsschaden...du bist wahrscheinlich dagegen versichert..
Gruß Uwe.
OT-Partisanen-Grenzgänger
Ich habe nur dieses Leben und das will ich leben!!!
Skype " Simsonemme" ... ja ich wohne in Holland...aber mehr auch nicht und meine Wurzeln liegen dort wo die Sonne aufgeht
Bild
http://www.cbsevenfifty.de/add-ons/sant ... anta34.gif

Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Nordlicht

Benutzeravatar
 
Beiträge: 14295
Themen: 97
Bilder: 13
Registriert: 18. Februar 2006 10:47
Wohnort: Kerkrade(NL)
Alter: 67
Skype: Simsonemme

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon the silencer » 3. Februar 2019 11:07

Sven Witzel hat geschrieben: transienten Überspannungen


Ich mußte erstmal die Ente bemühen :wink:
enjoy the silence and have a nice day

BildWirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.
ฉันรักประเทศไทย
Für Politikfreds im Forum R.I.P. Neueste Nachrichten
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Was ist wenn "Verschwörungstheoretiker" eines Tags recht haben sollten?
WENN WIR ALLE NICHTS TUN, PASSIERT DANN AUCH NICHTS?
Für den Diesel
Verschwörungsleugner halten sich für skeptisch; sie sind aber die leichtgläubigsten Menschen, die es gibt: Sie glauben alles, was sie lesen - so lange es ihrer eigenen Meinung entspricht!

Fuhrpark: BLK MZ 500/ ZZ MZ 500 Ford Fusion, MuZ 500 Saxon Tour,MuZ 500 Saxon Tour, ETZ 250,Sachsenring
the silencer

Benutzeravatar
 
Beiträge: 1742
Themen: 9
Bilder: 13
Registriert: 18. Februar 2006 08:57
Wohnort: Zeitz / Bundesweit
Alter: 59
Skype: heikothesilencer

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon Sven Witzel » 3. Februar 2019 11:30

the silencer hat geschrieben:
Sven Witzel hat geschrieben: transienten Überspannungen


Ich mußte erstmal die Ente bemühen :wink:


Das schlägt bei mir öfter mal beruflich auf 8)
Bild
OT-Paragraphenreiter

Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 150 Bj 72, TS 125 Neckermann Bj. 78, ETZ 250A Bj 87, ETZ 250F Bj 86, BMW RnineT Urban G/S Bj 18

Standpark: ES 250 Bj.59, ES 300 Bj. 63, ES 250/2 Gespann Bj 68, ES 250/2A Bj 72, TS 250 Gespann Bj 75, ETZ 250 Bj. 84

verkauft: ES 150 Bj 65, ES 150 Bj 67, ES 150 Bj 74, ES 250/1 Bj unbekannt, RT 125/3, Bj 61, ES 175/2 Bj ca. 70, TS 125, Bj 76, TS 250/1 Gespannmaschine Bj 78
Sven Witzel

Benutzeravatar
------ Titel -------
Mr. Räuchermann
 
Beiträge: 8803
Themen: 126
Bilder: 35
Registriert: 25. März 2007 23:48
Wohnort: Herleshausen
Alter: 36

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon the silencer » 3. Februar 2019 11:58

Sven Witzel hat geschrieben:
the silencer hat geschrieben:
Sven Witzel hat geschrieben: transienten Überspannungen


Ich mußte erstmal die Ente bemühen :wink:


Das schlägt bei mir öfter mal beruflich auf 8)

Kenn ich, justieren klingt auch hochwertiger als einstellen. :lach:
enjoy the silence and have a nice day

BildWirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.
ฉันรักประเทศไทย
Für Politikfreds im Forum R.I.P. Neueste Nachrichten
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Was ist wenn "Verschwörungstheoretiker" eines Tags recht haben sollten?
WENN WIR ALLE NICHTS TUN, PASSIERT DANN AUCH NICHTS?
Für den Diesel
Verschwörungsleugner halten sich für skeptisch; sie sind aber die leichtgläubigsten Menschen, die es gibt: Sie glauben alles, was sie lesen - so lange es ihrer eigenen Meinung entspricht!

Fuhrpark: BLK MZ 500/ ZZ MZ 500 Ford Fusion, MuZ 500 Saxon Tour,MuZ 500 Saxon Tour, ETZ 250,Sachsenring
the silencer

Benutzeravatar
 
Beiträge: 1742
Themen: 9
Bilder: 13
Registriert: 18. Februar 2006 08:57
Wohnort: Zeitz / Bundesweit
Alter: 59
Skype: heikothesilencer

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon Luebeck76 » 3. Februar 2019 21:33

Nordlicht hat geschrieben:wenn du planlos bist ,,keine Ahnung von Elektrik hast...wie kommst du denn auf Überspannungsschaden...du bist wahrscheinlich dagegen versichert..


Darauf kam ich, weil ich mir die offenbar gleichzeitige Zerstörung von mehreren Geräten an unterschiedlichen Stromkreisen nicht erklären konnte.

Ich habe heute den Rechner mit einem anderen Netzgerät kurz anlaufen lassen.
Dann habe ich das alte Netzgerät wieder angeklemmt und plötzlich lief er wieder.....merkwürdig.

Das Kochfeld zeigt immer noch die Fehlermeldungen und ist erst einmal mittels Sicherung ausgeschaltet worden. Auch der Strom im Bad und, wie wir festgestellt haben, in einem anderen Stromkreis fehlt noch.

Gestern abend habe ich noch kurz mit einem Bekannten der Berufsfeuerwehr geschnackt.
Sein Tipp ist eine defekte Sicherung im Hausanschluss, wodurch eine Phase fehlt und mehrere Stromkreise abgeschaltet werden.

Klingt eigentlich logisch, vor allem, wo jetzt plötzlich der PC wieder läuft.

walkabout 98 hat geschrieben:Naja, es kann ja zum Bleifisch Dein Kochfeld ind die Jagdgründe gegangen sein und dabei die Sicherung im Hausanschluss ausgelöst haben.
Wie Uwe scho schreibt, messen, was dir am Stromkreis fehlt. Danach kannst Du schauen, was an Geräten defekt ist. Hoffentlich nicht wirklich viel. Drück Dir die Daumen


Könnte das wirklich passieren? Würden bei einem Defekt im Kochfeld nicht zuerst die drei dafür vorgesehenen Sicherungen im Sicherungskasten auslösen, bevor der Hausanschluss Schaden nimmt?

Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
Luebeck76

 
Beiträge: 259
Themen: 43
Registriert: 21. März 2013 21:00
Wohnort: Nähe Lübeck
Alter: 47

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon Luzie » 3. Februar 2019 22:03

Luebeck76 hat geschrieben:
walkabout 98 hat geschrieben:Naja, es kann ja zum Bleifisch Dein Kochfeld ind die Jagdgründe gegangen sein und dabei die Sicherung im Hausanschluss ausgelöst haben.
Wie Uwe scho schreibt, messen, was dir am Stromkreis fehlt. Danach kannst Du schauen, was an Geräten defekt ist. Hoffentlich nicht wirklich viel. Drück Dir die Daumen


Könnte das wirklich passieren? Würden bei einem Defekt im Kochfeld nicht zuerst die drei dafür vorgesehenen Sicherungen im Sicherungskasten auslösen, bevor der Hausanschluss Schaden nimmt?


in dem fall denkst du voellig richtig.
Hilsen fra Danmark

Luzie

Vi er dem de andre ikke må lege med ...

Herzlichen Glueckwunsch all den heutigen Geburtstagskindern, skål !!!

Gründungsmitglied des GKV - Granseer Kravattenträgerverein / Chapter Danmark

Mitglied im magsd-Fanklub - Die kleinen Wölfe

Das Licht am Ende des Tunnels könnte auch ein entgegenkommender Zug sein! Gregor Gysi

ich war dabei:
Klixbüll ´o8 -´o9-´12 -´13
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
Angrillen -´16 -´18 -´23
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23
Adventsgrillen -´1o -´12 -´13 -´14 -´15 -´16 -´18 -´19 -´21 -´22 -´23
Weihnachts(grill)feier -´21 -´22


Fuhrpark: Make Love no War !!!
Luzie

Benutzeravatar
 
Beiträge: 5634
Themen: 104
Bilder: 1
Registriert: 7. Mai 2006 20:30
Wohnort: DK - Ejby
Alter: 53

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon walkabout 98 » 3. Februar 2019 22:36

Luebeck76 hat geschrieben:
Nordlicht hat geschrieben:wenn du planlos bist ,,keine Ahnung von Elektrik hast...wie kommst du denn auf Überspannungsschaden...du bist wahrscheinlich dagegen versichert..


Darauf kam ich, weil ich mir die offenbar gleichzeitige Zerstörung von mehreren Geräten an unterschiedlichen Stromkreisen nicht erklären konnte.

Ich habe heute den Rechner mit einem anderen Netzgerät kurz anlaufen lassen.
Dann habe ich das alte Netzgerät wieder angeklemmt und plötzlich lief er wieder.....merkwürdig.

Das Kochfeld zeigt immer noch die Fehlermeldungen und ist erst einmal mittels Sicherung ausgeschaltet worden. Auch der Strom im Bad und, wie wir festgestellt haben, in einem anderen Stromkreis fehlt noch.

Gestern abend habe ich noch kurz mit einem Bekannten der Berufsfeuerwehr geschnackt.
Sein Tipp ist eine defekte Sicherung im Hausanschluss, wodurch eine Phase fehlt und mehrere Stromkreise abgeschaltet werden.

Klingt eigentlich logisch, vor allem, wo jetzt plötzlich der PC wieder läuft.

walkabout 98 hat geschrieben:Naja, es kann ja zum Bleifisch Dein Kochfeld ind die Jagdgründe gegangen sein und dabei die Sicherung im Hausanschluss ausgelöst haben.
Wie Uwe scho schreibt, messen, was dir am Stromkreis fehlt. Danach kannst Du schauen, was an Geräten defekt ist. Hoffentlich nicht wirklich viel. Drück Dir die Daumen


Könnte das wirklich passieren? Würden bei einem Defekt im Kochfeld nicht zuerst die drei dafür vorgesehenen Sicherungen im Sicherungskasten auslösen, bevor der Hausanschluss Schaden nimmt?


Naja, Du hast ja geschrieben, das andere Stromkreise auch betroffen sind. Normalerweise werden die Stronkreise in einem Haus auf alle 3 Phasen aufgeteilt. Wenn jetzt scheinbar nicht zusammenhängende Stromkreise betroffen sind, kann es ja sein, das die auf der selben Phase im HA liegen.
Das ist aber alles Kaffeesatz. Da muss jemand mit Ahnung und den entsprechenden Messgeräten ran. Aus der Ferne kann man da nicht viel sagen, nur vermuten

Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Honda CB 750 SevenFifty Bj 1994
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98

Benutzeravatar
 
Beiträge: 2305
Themen: 4
Bilder: 8
Registriert: 23. Mai 2009 18:28
Wohnort: Nähe Nürnberg
Alter: 54

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon Luebeck76 » 4. Februar 2019 19:29

Es folgt:

Die Auflösung.....

Eigentlich müsste ich vor Scham im Boden versinken...
Heute morgen kam der Techniker, schraubte den Hausanschluss auf und stellte fest, dass alles in Ordnung ist.

Dann guckte er in den Zählerschrank und deutete auf drei Sicherungen, die mir noch nie aufgefallen waren. Davon hatte eine ausgelöst, was das Fehlen der Phase erklärt.

Warum diese Sicherung auslöste und gleichzeitig im Sicherungskasten keine Veränderung erfolgte, konnte er nicht feststellen. Er meinte, dass man das im Auge behalten solle und wenn es noch einmal vorkommt, auch mal mit einem Elektriker vor Ort Kontakt aufnehmen sollte.

Peinlich, da sitze ich stundenlang im Dunkeln und müsste eigentlich nur quasi direkt neben mir eine Sicherung hochdrücken....

Also, abschließend:
Vielen Dank für Eure Anteilnahme und Unterstützung. Ich habe ungewollt wieder etwas dazu gelernt; und sei es nur, dass sich die Stromkreise auf die Phasen verteilen....

Gruß
Nils

Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
Luebeck76

 
Beiträge: 259
Themen: 43
Registriert: 21. März 2013 21:00
Wohnort: Nähe Lübeck
Alter: 47

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon walkabout 98 » 4. Februar 2019 19:44

Naja, manchmal hängt halt auf einer Phase dann doch mehr, wie auf ner anderen. Wenn‘s doof läuft, ist der Kühlschrank, die Waschmaschine und noch eine Phase vom Herd auf der selbigen. Im einzelnen lösen die nicht aus, aber für die Vorsicherung kann es in Summe zu viel sein

Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Honda CB 750 SevenFifty Bj 1994
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98

Benutzeravatar
 
Beiträge: 2305
Themen: 4
Bilder: 8
Registriert: 23. Mai 2009 18:28
Wohnort: Nähe Nürnberg
Alter: 54

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon voodoomaster » 4. Februar 2019 20:04

naja der kühlschrank ist ja nu kein relevantes hochstromgerät ;)
Sosa 2008-ich war dabei; Sosa 2009-ich war dabei; Glesien 2010-ich war dabei; Sosa 2010-ich war dabei; Heiligenstadt 2011 ich war dabei
Lehesten 2011 ich war dabei; Holzthaleben 2012 ich war dabei; Meudelfitz 2013 ich war dabei; Heiligenstadt 2013 ich war dabei; Sandbüschel 2014 ich war dabei

Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1986, TS 250/1 Bj. 1977
voodoomaster
† 21.11.2022

Benutzeravatar
 
Beiträge: 2893
Themen: 28
Bilder: 4
Registriert: 31. Januar 2007 23:43
Wohnort: Roßlau/Elbe
Alter: 50
Skype: voodoomaster73

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon thuttle » 4. Februar 2019 20:13

Ist im Bad ein Durchlauferhitzer?

Fuhrpark: Fuhrpark: Triumph Tiger 885i
Standpark: ES 125 Bj63, Es250/2, Aprilia Pegaso
thuttle

Benutzeravatar
 
Beiträge: 102
Bilder: 7
Registriert: 8. Mai 2016 21:31
Wohnort: 14913 Niedergörsdorf
Alter: 54

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon Luzie » 4. Februar 2019 20:16

voodoomaster hat geschrieben:naja der kühlschrank ist ja nu kein relevantes hochstromgerät ;)


du kennst DEN kuehlschrank nicht :rofl:
Hilsen fra Danmark

Luzie

Vi er dem de andre ikke må lege med ...

Herzlichen Glueckwunsch all den heutigen Geburtstagskindern, skål !!!

Gründungsmitglied des GKV - Granseer Kravattenträgerverein / Chapter Danmark

Mitglied im magsd-Fanklub - Die kleinen Wölfe

Das Licht am Ende des Tunnels könnte auch ein entgegenkommender Zug sein! Gregor Gysi

ich war dabei:
Klixbüll ´o8 -´o9-´12 -´13
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
Angrillen -´16 -´18 -´23
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23
Adventsgrillen -´1o -´12 -´13 -´14 -´15 -´16 -´18 -´19 -´21 -´22 -´23
Weihnachts(grill)feier -´21 -´22


Fuhrpark: Make Love no War !!!
Luzie

Benutzeravatar
 
Beiträge: 5634
Themen: 104
Bilder: 1
Registriert: 7. Mai 2006 20:30
Wohnort: DK - Ejby
Alter: 53

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon walkabout 98 » 4. Februar 2019 20:25

??‍♂️??‍♂️??‍♂️??‍♂️ Dann halt der Mixxer ????
Am Ende macht es die Summe. Kannst ja mal mit ner Stromzange die Symetrie in Deinem Hausnetz betrachten.

Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Honda CB 750 SevenFifty Bj 1994
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98

Benutzeravatar
 
Beiträge: 2305
Themen: 4
Bilder: 8
Registriert: 23. Mai 2009 18:28
Wohnort: Nähe Nürnberg
Alter: 54

Re: Überspannungsschaden?

Beitragvon martze » 4. Februar 2019 21:56

walkabout 98 hat geschrieben:??‍♂️??‍♂️??‍♂️??‍♂️ Dann halt der Mixxer ????
Am Ende macht es die Summe. Kannst ja mal mit ner Stromzange die Symetrie in Deinem Hausnetz betrachten.

Wenn ein Phase stark an die Grenze belastet ist, so reicht schon eine sich verabschiedende Glühlampe um die Hauptsicherung zum Abschalten zu bringen... :(