Heizung Vaillant vks 56 e schaltet immer wieder ab

BeitragVerfasst: 17. März 2020 12:07
von alexander
servus,
habe eine frage
hier im haus sind 2 kessel vaillant vks 56e installiert
- einer laeuft gar nicht, was hier nicht das problem ist, wir warten auf austausch gegen brennwert.

- der zweite kessel zuendet, laeuft aber mit abnehmendem intervall,
also
mit hand gezuendet ueber das zuendmodul honeywell tf812 modell 10
- lief der kessel 5 tage
- dann wieder gezuendet lief er 3 tage
- wieder gezuendet lief er einen tag
- nun muss man mehrmals tgl. den zuendbutton druecken.
hat jemand eine erklaerung / abhilfeidee??
—————-
und ja,
- werkskundendienst ist eine option
- heizleistung des einen kessels ist ausreichend

vielen dank
und

Re: Heizung Vaillant vks 56 e schaltet immer wieder ab

BeitragVerfasst: 17. März 2020 12:15
von TS Paul
Der Feuerungsautomat hat Kontakte inne die zu gerne Verkohlen / Abbrennen, ähnlich Unterbrechern.

Re: Heizung Vaillant vks 56 e schaltet immer wieder ab

BeitragVerfasst: 17. März 2020 12:35
von alexander
TS Paul hat geschrieben:Der Feuerungsautomat hat Kontakte inne die zu gerne Verkohlen / Abbrennen, ähnlich Unterbrechern.


danke, paul, auf dich hatte ich leise gehofft