Beitragvon Stephan » 18. Oktober 2021 19:27

Ich hatte an meinem Anbau 2 LED-Strahler mit Bewegungsmelder angebracht. Vom China-Mann für je 10€, knapp 2 Jahre gehalten. Die neuen glimmen jetzt aber bei unveränderter Schaltung bei Lichtschalter aus. Bei Lichtschalter ein, leuchten sie perfekt inkl. Funktion des Bewegungsmelders.
Es gandelt sich um 10W-Teile, vorher 20W. Die Elektrik ist DDR-geklemmt im Anbau, die Zuleitung ordentlich vom neuen Sicherungskasten angeklemmt, die abgehende Altleitung aufgeklemmt.

Was kann ich kurzfristig tun, um das Glimmen zu unterbinden, Glühlampen bleiben finster und der Schalter wurde auch schon getauscht.
Bitte schickt mir eure FIN, Motor-Nr. und Baujahr eurer ETZ 125/150 für die Analyse der Baureihe.
Die Daten werden vertraulich behandelt.


Süd-Oberlausitzstammtisch Kottmarschenke, Ich war dabei! 2011, 2012 und 2013 :-D

Fuhrpark: MZ, Simson, Trabant
Stephan

Benutzeravatar
------ Titel -------
T-Shirt Besteller
 
Beiträge: 7896
Themen: 285
Bilder: 7
Registriert: 5. Juni 2006 19:03
Wohnort: Bertsdorf
Alter: 36

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon daniel_f » 18. Oktober 2021 19:35

Klassische Nullung installiert oder wird PE separat geführt, wie heutzutage üblich und vorgeschrieben?

Hast du schon einmal versucht, N und L am Anschluß des Strahlers zu vertauschen?
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 007

Genieße das Leben ständig, denn du bist länger tot als lebendig!

Fuhrpark: MZ ES 175/1 Bj. 1967, MZ ES 150 Bj. 1964, S51 B1-3 Bj. 1982, SR2E Bj. 1963
daniel_f

Benutzeravatar
 
Beiträge: 2426
Themen: 37
Bilder: 7
Registriert: 5. Juni 2012 10:07
Wohnort: Gottesberg
Alter: 38

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Galilool » 18. Oktober 2021 19:38

Liegt am minimalen Aktivierungsstrom dieser Lampen. Da reicht schon die Dauerkapazität der Kabel um die anzuschalten.

https://www.youtube.com/watch?v=_bgUy6zA0ts
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft

Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Keeway Easy 50 | Baujahr 2007
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1994
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool

Benutzeravatar
 
Beiträge: 302
Themen: 7
Registriert: 29. Januar 2021 22:42
Wohnort: Landkreis St. Wendel
Alter: 19

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Audanja » 18. Oktober 2021 19:39

Ist es eine Wechselschaltung oder ein Schalter mit Kontrollicht ?

Fuhrpark: MZ ETZ 250 Export 88' ,s51 83'
Audanja

 
Beiträge: 37
Themen: 1
Bilder: 2
Registriert: 29. Januar 2016 21:40
Wohnort: Bei Regensburg
Alter: 53

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 18. Oktober 2021 19:53

Habe ich bei mir auch, bei alten Verkabelungen fast normal. Kannst beide Drähte (N u P) über einen Schalter führen, dann wirds dunkel.
(Doppelten Schalter nehmen und die beiden Wippen verbinden oder gucken ob eine Wippe auf beide passt)

Willy
Ex-User MZ-Wilhelm

 

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Stephan » 18. Oktober 2021 19:55

Was im Anbau und der Garage geklemmt ist, kann ich nur raten. Vom Kasten ab ist es nach Norm, die Zuleitung zur Lampe auch.
Die alten haben eben nicht geglimmt.
Kann man da was vorschalten etc? Es ist unmöglich die ganze Elektrik auf einen Schlag zu erneuern, da muss eine Zwischenlösung her.

-- Hinzugefügt: 18/10/2021, 21:06 --

MZ-Wilhelm hat geschrieben:Habe ich bei mir auch, bei alten Verkabelungen fast normal. Kannst beide Drähte (N u P) über einen Schalter führen, dann wirds dunkel.
(Doppelten Schalter nehmen und die beiden Wippen verbinden oder gucken ob eine Wippe auf beide passt)

Willy


Das werde ich mal probieren, zur Not ziehe ich einen Bypass von einer unabhängigen Dose zum Licht und schaue, was dann passiert.
Bitte schickt mir eure FIN, Motor-Nr. und Baujahr eurer ETZ 125/150 für die Analyse der Baureihe.
Die Daten werden vertraulich behandelt.


Süd-Oberlausitzstammtisch Kottmarschenke, Ich war dabei! 2011, 2012 und 2013 :-D

Fuhrpark: MZ, Simson, Trabant
Stephan

Benutzeravatar
------ Titel -------
T-Shirt Besteller
 
Beiträge: 7896
Themen: 285
Bilder: 7
Registriert: 5. Juni 2006 19:03
Wohnort: Bertsdorf
Alter: 36

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon xtreas » 18. Oktober 2021 20:09

Tausch doch den Schalter gegen einen 2poligen. Heizungsnotschalter zum Beispiel. Da würde ich aber auch die Kontrollleuchte tot legen.
Gut Schlauch und Gute Fahrt......
Viele Grüße
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler

Mitglied im Rundlampenschweinchenliebhaberclub Nr. 17
Bild

Einer konnte Stroh zu Gold spinnen....
SPOILER:
...wir machen aus Watte kleine Draculas......

Fuhrpark: ES 250/1, 1963 mit SE von 1965,das Blaue Wunder

Yamaha T7, Bj. 19
xtreas

Benutzeravatar
 
Beiträge: 2045
Themen: 51
Bilder: 11
Registriert: 24. Mai 2009 17:17
Wohnort: Süd-Oberlausitz
Alter: 49

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Audanja » 18. Oktober 2021 20:12

Wenn es ein Kontrollausschalter ist - Glimmleuchte entfernen.
Wenn es eine Wechselschaltung ist - umklemmmen auf Ausschaltung .
Ansonsten gibt es die Möglichkeit, einen Lastwiderstand vor die Leuchte zu bauen . Ist aber Strom verbraten.

Fuhrpark: MZ ETZ 250 Export 88' ,s51 83'
Audanja

 
Beiträge: 37
Themen: 1
Bilder: 2
Registriert: 29. Januar 2016 21:40
Wohnort: Bei Regensburg
Alter: 53

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 18. Oktober 2021 20:18

Habe mich etwas unklar ausgedrückt, ich meinte natürlich beide Drähte unterbrechen. Wie schon jemand schrieb kann es dafür auch andere Schalter geben, wichtig sind halt zwei Kontakte.

Willy
Ex-User MZ-Wilhelm

 

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Luzie » 18. Oktober 2021 20:25

MZ-Wilhelm hat geschrieben:Habe ich bei mir auch, bei alten Verkabelungen fast normal. Kannst beide Drähte (N u P) über einen Schalter führen, dann wirds dunkel.
(Doppelten Schalter nehmen und die beiden Wippen verbinden oder gucken ob eine Wippe auf beide passt)

Willy



Watt fuer ein fusch :shock: dafuer gibt es 2polige schalter !!!

-- Hinzugefügt: Mo 18. Okt 2021, 21:26 --

Hab gerade gesehen das ich nicht der erste war dem sich die nackenhaare aufstellten.
Hilsen fra Danmark

Luzie

Vi er dem de andre ikke må lege med ...

Herzlichen Glueckwunsch all den heutigen Geburtstagskindern, skål !!!

Gründungsmitglied des GKV - Granseer Kravattenträgerverein / Chapter Danmark

Mitglied im magsd-Fanklub - Die kleinen Wölfe

Das Licht am Ende des Tunnels könnte auch ein entgegenkommender Zug sein! Gregor Gysi

ich war dabei:
Klixbüll ´o8 -´o9-´12 -´13
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
Angrillen -´16 -´18 -´23
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23
Adventsgrillen -´1o -´12 -´13 -´14 -´15 -´16 -´18 -´19 -´21 -´22 -´23
Weihnachts(grill)feier -´21 -´22


Fuhrpark: Make Love no War !!!
Luzie

Benutzeravatar
 
Beiträge: 5634
Themen: 104
Bilder: 1
Registriert: 7. Mai 2006 20:30
Wohnort: DK - Ejby
Alter: 53

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Stephan » 18. Oktober 2021 20:33

xtreas hat geschrieben:Tausch doch den Schalter gegen einen 2poligen. Heizungsnotschalter zum Beispiel. Da würde ich aber auch die Kontrollleuchte tot legen.


Andreas, hast du nicht Lust mal vorbei zu kommen??
Bitte schickt mir eure FIN, Motor-Nr. und Baujahr eurer ETZ 125/150 für die Analyse der Baureihe.
Die Daten werden vertraulich behandelt.


Süd-Oberlausitzstammtisch Kottmarschenke, Ich war dabei! 2011, 2012 und 2013 :-D

Fuhrpark: MZ, Simson, Trabant
Stephan

Benutzeravatar
------ Titel -------
T-Shirt Besteller
 
Beiträge: 7896
Themen: 285
Bilder: 7
Registriert: 5. Juni 2006 19:03
Wohnort: Bertsdorf
Alter: 36

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Uwe6565 » 18. Oktober 2021 20:37

Ich hatte auch mal das Problem, bei mir hat es gereicht Neutral Leiter und Phase zu tauschen.
Zum Emme fahren ist man nie zu alt

LG von Uwe6565 :D :D :D

Fuhrpark: ETZ From von außen wild von innen ,TS Gespann mit ETZ Herz Unsere "Ratte", S 50N 1977, S 51E 1983, KR 51/1 1975, RT MuZ 125 Classik 2007
Uwe6565

Benutzeravatar
 
Beiträge: 1687
Themen: 51
Bilder: 0
Registriert: 18. Juli 2013 21:39
Wohnort: 06571
Alter: 58

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon xtreas » 18. Oktober 2021 20:41

[quote="Stephan"

Andreas, hast du nicht Lust mal vorbei zu kommen??[/quote]

Lust schon... nur die liebe Zeit.
Eventuell Ende der Woche. Oder nächste Woche.
Gut Schlauch und Gute Fahrt......
Viele Grüße
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler

Mitglied im Rundlampenschweinchenliebhaberclub Nr. 17
Bild

Einer konnte Stroh zu Gold spinnen....
SPOILER:
...wir machen aus Watte kleine Draculas......

Fuhrpark: ES 250/1, 1963 mit SE von 1965,das Blaue Wunder

Yamaha T7, Bj. 19
xtreas

Benutzeravatar
 
Beiträge: 2045
Themen: 51
Bilder: 11
Registriert: 24. Mai 2009 17:17
Wohnort: Süd-Oberlausitz
Alter: 49

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 18. Oktober 2021 21:32

Luzie hat geschrieben:
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Habe ich bei mir auch, bei alten Verkabelungen fast normal. Kannst beide Drähte (N u P) über einen Schalter führen, dann wirds dunkel.
(Doppelten Schalter nehmen und die beiden Wippen verbinden oder gucken ob eine Wippe auf beide passt)

Willy



Watt fuer ein fusch :shock: dafuer gibt es 2polige schalter !!!

-- Hinzugefügt: Mo 18. Okt 2021, 21:26 --

Hab gerade gesehen das ich nicht der erste war dem sich die nackenhaare aufstellten.


MZ-Wilhelm hat geschrieben:Habe mich etwas unklar ausgedrückt, ich meinte natürlich beide Drähte unterbrechen. Wie schon jemand schrieb kann es dafür auch andere Schalter geben, wichtig sind halt zwei Kontakte.

Willy


Da ich in Bezug auf Schaltervarianten für die Hauselektrik nicht so bewandert bin wie du, habe ich, wie es ein halbwegs intelligenter Zeitgenosse aus meinen Beiträgen auch heraus lesen kann, versucht zu erklären wie und womit man es testen könnte.
Dann ist da auch noch der Beitrag über deinem Beitrag, da kannst du nochmal nachlesen, "Wie schon jemand schrieb kann es dafür auch andere Schalter geben, wichtig sind halt zwei Kontakte."


Fahre also deine Nackenhaare wieder runter und denke daran dass hier kein Fachforum für Hauselektrik ist, außerdem ist nichts von dem was ich geschrieben habe, gefährlich. Pfusch geht anders, Pfusch: "nachlässig und liederlich ausgeführte Arbeit", nur um mal den Unterschied aufzuzeigen.

Willy
Ex-User MZ-Wilhelm

 

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Luzie » 19. Oktober 2021 08:03

MZ-Wilhelm hat geschrieben:
Luzie hat geschrieben:
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Habe ich bei mir auch, bei alten Verkabelungen fast normal. Kannst beide Drähte (N u P) über einen Schalter führen, dann wirds dunkel.
(Doppelten Schalter nehmen und die beiden Wippen verbinden oder gucken ob eine Wippe auf beide passt)

Willy



Watt fuer ein fusch :shock: dafuer gibt es 2polige schalter !!!

-- Hinzugefügt: Mo 18. Okt 2021, 21:26 --

Hab gerade gesehen das ich nicht der erste war dem sich die nackenhaare aufstellten.


MZ-Wilhelm hat geschrieben:Habe mich etwas unklar ausgedrückt, ich meinte natürlich beide Drähte unterbrechen. Wie schon jemand schrieb kann es dafür auch andere Schalter geben, wichtig sind halt zwei Kontakte.

Willy


Da ich in Bezug auf Schaltervarianten für die Hauselektrik nicht so bewandert bin wie du, habe ich, wie es ein halbwegs intelligenter Zeitgenosse aus meinen Beiträgen auch heraus lesen kann, versucht zu erklären wie und womit man es testen könnte.
Dann ist da auch noch der Beitrag über deinem Beitrag, da kannst du nochmal nachlesen, "Wie schon jemand schrieb kann es dafür auch andere Schalter geben, wichtig sind halt zwei Kontakte."


Fahre also deine Nackenhaare wieder runter und denke daran dass hier kein Fachforum für Hauselektrik ist, außerdem ist nichts von dem was ich geschrieben habe, gefährlich. Pfusch geht anders, Pfusch: "nachlässig und liederlich ausgeführte Arbeit", nur um mal den Unterschied aufzuzeigen.

Willy


Genau :!: wenn die Hütte dann abgebrannt ist kommt wieder der Satz mit dem "halbwegs inteliggenten Zeitgenossen" :roll:
Hilsen fra Danmark

Luzie

Vi er dem de andre ikke må lege med ...

Herzlichen Glueckwunsch all den heutigen Geburtstagskindern, skål !!!

Gründungsmitglied des GKV - Granseer Kravattenträgerverein / Chapter Danmark

Mitglied im magsd-Fanklub - Die kleinen Wölfe

Das Licht am Ende des Tunnels könnte auch ein entgegenkommender Zug sein! Gregor Gysi

ich war dabei:
Klixbüll ´o8 -´o9-´12 -´13
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
Angrillen -´16 -´18 -´23
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23
Adventsgrillen -´1o -´12 -´13 -´14 -´15 -´16 -´18 -´19 -´21 -´22 -´23
Weihnachts(grill)feier -´21 -´22


Fuhrpark: Make Love no War !!!
Luzie

Benutzeravatar
 
Beiträge: 5634
Themen: 104
Bilder: 1
Registriert: 7. Mai 2006 20:30
Wohnort: DK - Ejby
Alter: 53

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon kutt » 19. Oktober 2021 08:31

Oft wird so etwas gern als "Mangel" an der Hausinstallation auf den Endkunden abgewälzt.

Ist die Lampe richtig angeschlossen und auch L wird getrennt, darf diese nicht leuchten. Leider passiert das zum Teil auch bei besonders "günstigen" Lampen, obwohl der Anschluß korrekt ist.

Das liegt daran, weil in den Leuchtmitteln normalerweise ein Schaltnetzteil verwendet, also über eine Spule ein Kondensator geladen und dann über eine Diode kurzgeschlossen wird. Passt die Resonanzfrequenz des LC-Gliedes in etwa zur Kapazität der Versorgungsleitung, dann glimmt die LED. Wenn man schon das "Design" (*hust*) einiger Platinen sieht, weiß man warum es glimmt ;)

"Normalerweise" gehört vor solche Lasten ein Netzfilter, also ein Teil, was Störungen in beide Richtungen dämpft. Eigentlich macht da ein H-Glied aus 4 Spulen und einem Kondensator Sinn, aber sowas kann da auch schon helfen:

https://ledtipps.net/entstoerkondensator/
Anleitung: Getriebe BK350 - Kardan BK350 - Falke Beiwagen - Ein Bericht
Segel: Blog: Segeln Steemit: Steemit
Windows: ReBoot - Linux: BeRoot!
Wichtige Links: Forumregeln, Netiquette, Knowledge Base, Galerie, Karte, Forumkeller

Fuhrpark: BK350 (10/1956) - ES250 (06/1961) - ETS250 (??/197?) - TS150 (irgendwann/1984) - Skoda Octativa Kombi 1.9Tdi 81kW @ 500Tkm (09/2001) - Pfährt: Moto Guzzi V35 II (11/81) Umbau auf 650ccm und 50PS - Silverstar Classic (03/1994)
kutt
Technischer Admin

Benutzeravatar
------ Titel -------
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
 
Beiträge: 18326
Artikel: 31
Themen: 592
Bilder: 831
Registriert: 9. März 2006 21:15
Wohnort: Freiberg
Alter: 44

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 19. Oktober 2021 08:57

Luzie hat geschrieben:
Genau :!: wenn die Hütte dann abgebrannt ist kommt wieder der Satz mit dem "halbwegs inteliggenten Zeitgenossen" :roll:


Wenn du mir und dem Rest der Welt, der sich nun wohl Sorgen macht, erklären möchtest warum eine Hütte abbrennt wenn man ein Anschlusskabel zu einer Lampe mit zwei Kontakten trennt, (P und N) wäre ich dir sehr verbunden.

Ich lerne gern dazu.


@ Kutt,

darum macht es auch nicht jedes Leuchtmittel, hatte mich schon gewundert aber auch ein langjährig als Elektriker tätiger Zeitgenosse konnte es mir nicht verraten.

Willy
Ex-User MZ-Wilhelm

 

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Robert K. G. » 19. Oktober 2021 09:48

Ich habe mal schnell eine typische DDR Verkabelung „aufgekrakelt“.

113C317D-BB98-4C8C-880C-5A63DFED6C8B.jpeg


In der „Box“ (also ein mir unbekanntes Bauteil) habe ich mal N wie von dir vorgeschlagen unterbrochen. Wie du siehst, fließt der Strom von L1 über den Innenwiderstand zu PE, was im Zweifel das Gehäuse ist.

Übrigens sind solche Schaltungen verboten…

Gruß
Robert
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
OT-Partisanen-Diplom-RT-Heizer
Bild

Zuordnung der Motor- und Rahmennummern der MZ ETZ 250 zu einem Baujahr.

Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986)

Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.

Benutzeravatar
 
Beiträge: 6799
Themen: 20
Bilder: 6
Registriert: 13. September 2008 12:09
Wohnort: Berlin
Alter: 40

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon kutt » 19. Oktober 2021 09:56

Yup, Robert ;)

Deshalb haben die DDR Drehstromstecker auch nur 4 Pins. Mal ehrlich .. der grün-gelbe Leiter ist ja eigentlich auch Kupferverschwendung. Wird eh nie benutzt :D
Anleitung: Getriebe BK350 - Kardan BK350 - Falke Beiwagen - Ein Bericht
Segel: Blog: Segeln Steemit: Steemit
Windows: ReBoot - Linux: BeRoot!
Wichtige Links: Forumregeln, Netiquette, Knowledge Base, Galerie, Karte, Forumkeller

Fuhrpark: BK350 (10/1956) - ES250 (06/1961) - ETS250 (??/197?) - TS150 (irgendwann/1984) - Skoda Octativa Kombi 1.9Tdi 81kW @ 500Tkm (09/2001) - Pfährt: Moto Guzzi V35 II (11/81) Umbau auf 650ccm und 50PS - Silverstar Classic (03/1994)
kutt
Technischer Admin

Benutzeravatar
------ Titel -------
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
 
Beiträge: 18326
Artikel: 31
Themen: 592
Bilder: 831
Registriert: 9. März 2006 21:15
Wohnort: Freiberg
Alter: 44

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Robert K. G. » 19. Oktober 2021 10:02

Im Zweifel sogar Verschwendung von Aluminium! ???

Gruß
Robert
OT-Partisanen-Diplom-RT-Heizer
Bild

Zuordnung der Motor- und Rahmennummern der MZ ETZ 250 zu einem Baujahr.

Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986)

Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.

Benutzeravatar
 
Beiträge: 6799
Themen: 20
Bilder: 6
Registriert: 13. September 2008 12:09
Wohnort: Berlin
Alter: 40

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon g-spann » 19. Oktober 2021 10:43

Robert K. G. hat geschrieben:Im Zweifel sogar Verschwendung von Aluminium! ???

...und das war ja in bare Münze wandelbar... ;D
Gruß aus dem Niederbergischen,

Gerd

OT-Altbier-Partisane
Bild


Fakten sind häufig unangenehm, viel zu komplex und störend...
(S. Bosetti)

Fuhrpark: Yamaha SR 500 (2J4)/1979,
G-spann MZ 500 Country/1995 an Superelastik/1983,
Honda Hawk NT 650 GT/1989,
Honda NTV 650/1989,
Honda XRV 750 Africa Twin/1999,
Honda XL600V Transalp/1989,
Jialing JH 600 BA/2016
alle angemeldet und laufen
Baustelle:
Yamaha XS400SE (US)/1981
g-spann

Benutzeravatar
 
Beiträge: 3269
Themen: 18
Bilder: 3
Registriert: 31. März 2006 13:04
Wohnort: 42579 Heiligenhaus
Alter: 63

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon TS Paul » 19. Oktober 2021 11:19

TT Netz halt :nixweiss: , das ist nix ungewöhnliches. N darf gerne mit geschalten werden, da ja am Gehäuse gar nichts mehr anliegt, weder N noch der Aussenleiter.
Grütze, Paul
Meisterbetrieb Albrecht Relius Wasser&Wärme , Lothra 45/07338 Drognitz. Seit dem 01.07.23 für euch da!
Wir Stellen ein: Facharbeiter SHK M/W/D!
Mitglied des GKV seit 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild
OT-Rennsteigboulettenpartisane

Fuhrpark: MZ TS 125/A BJ:1983 (der grüne Giftzwerg) , MZ TS 125 BJ:1974 in Fragmenten,
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj. 1996 (Smokies EX), Superelastik MZS820 Bj: 1973,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj: 1994 (Von Mattieu), 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
2x SR2 (von Saalpetre für meine Söhne), MuZ Saxon 150 Sportstar Bj:1998,
IWL SR 56 Wiesel Bj: 1958 (Fernprojekt), Güldner ADA9 Bj: 1953,
MAN TGE.3.180
Fiat Doblo 1,4T Natural Power Bj:2016
TS Paul

Benutzeravatar
------ Titel -------
Vapekiller
 
Beiträge: 6484
Themen: 78
Bilder: 4
Registriert: 8. Mai 2010 22:37
Wohnort: Lothra/ Thür.
Alter: 40

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Luzie » 19. Oktober 2021 16:52

kutt hat geschrieben:Yup, Robert ;)

Deshalb haben die DDR Drehstromstecker auch nur 4 Pins. Mal ehrlich .. der grün-gelbe Leiter ist ja eigentlich auch Kupferverschwendung. Wird eh nie benutzt :D

Stimmt 4 pins aber das Gehäuse war der Schutzleiter ( wenn ich mich recht erinnere :gruebel: )
Hilsen fra Danmark

Luzie

Vi er dem de andre ikke må lege med ...

Herzlichen Glueckwunsch all den heutigen Geburtstagskindern, skål !!!

Gründungsmitglied des GKV - Granseer Kravattenträgerverein / Chapter Danmark

Mitglied im magsd-Fanklub - Die kleinen Wölfe

Das Licht am Ende des Tunnels könnte auch ein entgegenkommender Zug sein! Gregor Gysi

ich war dabei:
Klixbüll ´o8 -´o9-´12 -´13
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
Angrillen -´16 -´18 -´23
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23
Adventsgrillen -´1o -´12 -´13 -´14 -´15 -´16 -´18 -´19 -´21 -´22 -´23
Weihnachts(grill)feier -´21 -´22


Fuhrpark: Make Love no War !!!
Luzie

Benutzeravatar
 
Beiträge: 5634
Themen: 104
Bilder: 1
Registriert: 7. Mai 2006 20:30
Wohnort: DK - Ejby
Alter: 53

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Dieter » 19. Oktober 2021 17:08

4 Leiter reichen bei Drehstrommotoren. Da wird kein Null benötigt wenn es einen Sternpunkt gibt. Auch heute noch. 3 x L, 1 x Schutzleiter.


Gruß
Dieter

Fuhrpark: ES 150/1(BJ 1975 seit 1999), ETZ250 (BJ 1984 seit 2004), ES250/2 (BJ 1968 seit 2007) mit Super Elastik, GN 250 (BJ 1998 seit 2000), VX800 A Gespann mit GT2000 (BJ 1997 seit 2012), VX 800 B (BJ 1996 seit 2018)
Dieter

Benutzeravatar
 
Beiträge: 3591
Artikel: 1
Themen: 53
Bilder: 48
Registriert: 24. April 2006 21:48
Wohnort: Dortmund
Alter: 67

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Robert K. G. » 19. Oktober 2021 19:02

TS Paul hat geschrieben:TT Netz halt :nixweiss: , das ist nix ungewöhnliches. N darf gerne mit geschalten werden, da ja am Gehäuse gar nichts mehr anliegt, weder N noch der Aussenleiter.


Der Vorschlag war, L und N über zwei separate Schalter, welche über eine gemeinsame Wippe verbunden sind, zu schalten. Das heißt also man kann im Zweifel auch N separat schalten.

Und nein, TT Netze sind in Privathaushalten unüblich geworden. Wenn, dann sind es bei „uns“ alte Installationen aus DDR Zeiten.

Gruß
Robert
OT-Partisanen-Diplom-RT-Heizer
Bild

Zuordnung der Motor- und Rahmennummern der MZ ETZ 250 zu einem Baujahr.

Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986)

Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.

Benutzeravatar
 
Beiträge: 6799
Themen: 20
Bilder: 6
Registriert: 13. September 2008 12:09
Wohnort: Berlin
Alter: 40

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon TS Paul » 19. Oktober 2021 19:04

Na, Robert, dann komm mal nach Thüringen :lach: ! ;D
Grütze, Paul
Meisterbetrieb Albrecht Relius Wasser&Wärme , Lothra 45/07338 Drognitz. Seit dem 01.07.23 für euch da!
Wir Stellen ein: Facharbeiter SHK M/W/D!
Mitglied des GKV seit 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild
OT-Rennsteigboulettenpartisane

Fuhrpark: MZ TS 125/A BJ:1983 (der grüne Giftzwerg) , MZ TS 125 BJ:1974 in Fragmenten,
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj. 1996 (Smokies EX), Superelastik MZS820 Bj: 1973,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj: 1994 (Von Mattieu), 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
2x SR2 (von Saalpetre für meine Söhne), MuZ Saxon 150 Sportstar Bj:1998,
IWL SR 56 Wiesel Bj: 1958 (Fernprojekt), Güldner ADA9 Bj: 1953,
MAN TGE.3.180
Fiat Doblo 1,4T Natural Power Bj:2016
TS Paul

Benutzeravatar
------ Titel -------
Vapekiller
 
Beiträge: 6484
Themen: 78
Bilder: 4
Registriert: 8. Mai 2010 22:37
Wohnort: Lothra/ Thür.
Alter: 40

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 19. Oktober 2021 19:05

Robert K. G. hat geschrieben:
TS Paul hat geschrieben:TT Netz halt :nixweiss: , das ist nix ungewöhnliches. N darf gerne mit geschalten werden, da ja am Gehäuse gar nichts mehr anliegt, weder N noch der Aussenleiter.


Der Vorschlag war, L und N über zwei separate Schalter, welche über eine gemeinsame Wippe verbunden sind, zu schalten. Das heißt also man kann im Zweifel auch N separat schalten.

Und nein, TT Netze sind in Privathaushalten unüblich geworden. Wenn, dann sind es bei „uns“ alte Installationen aus DDR Zeiten.

Gruß
Robert


Oder über einen Schalter mit zwei elektrisch voneinander getrennten Kontakten.

Gruß
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm

 

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Robert K. G. » 19. Oktober 2021 19:31

TS Paul hat geschrieben:Na, Robert, dann komm mal nach Thüringen :lach: ! ;D


Und dann? Rede Klartext oder lass es!

Wenn einer sagt, mach so oder so, der andere: da fackelt dir alles ab… sollte man vielleicht doch mal erklären warum das so ist!

Ich habe es probiert zu erklären, es kam kein Widerspruch.

Wie es bei Stephan ist, weiß irgendwie erst mal Keiner, es ist aber eine Möglichkeit. Ich kann dir auch sagen dass ich kein TT Netz betreibe. ? Eben wie es heute auch bei Neubauten in der Mark Brandenburg üblich ist. ? Ja, auch heute gibt es noch TT Netze. Ich durfte dies bereits in einer Mietwohnung in Paris bewundern. Aber was nützt uns das wenn die LED Lampe in Sachsen betrieben wird? ?

Gruß
Robert
OT-Partisanen-Diplom-RT-Heizer
Bild

Zuordnung der Motor- und Rahmennummern der MZ ETZ 250 zu einem Baujahr.

Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986)

Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.

Benutzeravatar
 
Beiträge: 6799
Themen: 20
Bilder: 6
Registriert: 13. September 2008 12:09
Wohnort: Berlin
Alter: 40

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon Stephan » 19. Oktober 2021 20:01

Also, verpolen der Anschlussleitungen bringt nichts, egal ob braun auf blau oder farbentreu, die Lampe glimmt bei Schalter aus.

Ich werde die Tage den zweipoligen Schalter probieren, wenn das auch nichts bringt, ziehe ich einen Bypass.
Bitte schickt mir eure FIN, Motor-Nr. und Baujahr eurer ETZ 125/150 für die Analyse der Baureihe.
Die Daten werden vertraulich behandelt.


Süd-Oberlausitzstammtisch Kottmarschenke, Ich war dabei! 2011, 2012 und 2013 :-D

Fuhrpark: MZ, Simson, Trabant
Stephan

Benutzeravatar
------ Titel -------
T-Shirt Besteller
 
Beiträge: 7896
Themen: 285
Bilder: 7
Registriert: 5. Juni 2006 19:03
Wohnort: Bertsdorf
Alter: 36

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon TS Paul » 19. Oktober 2021 20:17

Robert K. G. hat geschrieben:
TS Paul hat geschrieben:Na, Robert, dann komm mal nach Thüringen :lach: ! ;D


Und dann? Rede Klartext oder lass es!

Wenn einer sagt, mach so oder so, der andere: da fackelt dir alles ab… sollte man vielleicht doch mal erklären warum das so ist!

Ich habe es probiert zu erklären, es kam kein Widerspruch.

Wie es bei Stephan ist, weiß irgendwie erst mal Keiner, es ist aber eine Möglichkeit. Ich kann dir auch sagen dass ich kein TT Netz betreibe. ? Eben wie es heute auch bei Neubauten in der Mark Brandenburg üblich ist. ? Ja, auch heute gibt es noch TT Netze. Ich durfte dies bereits in einer Mietwohnung in Paris bewundern. Aber was nützt uns das wenn die LED Lampe in Sachsen betrieben wird? ?

Gruß
Robert

Keine Ahnung was gerade dein Problem ist, Robert. Aber in weiten Teilen des Ostens ist das TT Netz noch der Standard und auch Normgerecht. Ich zeige Dir sofort zwei Neubauten die direkt TT Netz anschlüsse haben. Es ist also nicht unüblich.
Das in einem Wippschalter Aussenleiter und N geschalten wird, so habe ich das gelesen.
Vorteil für das EVU ist, das sich der Häuslebauer selbst um PE kümmern muss. Hab ich gerade durch.
Sprich, wenn etwas passiert, schmiert es den Hauseigener an wenn PE nicht passt.
Grütze, Paul
Meisterbetrieb Albrecht Relius Wasser&Wärme , Lothra 45/07338 Drognitz. Seit dem 01.07.23 für euch da!
Wir Stellen ein: Facharbeiter SHK M/W/D!
Mitglied des GKV seit 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild
OT-Rennsteigboulettenpartisane

Fuhrpark: MZ TS 125/A BJ:1983 (der grüne Giftzwerg) , MZ TS 125 BJ:1974 in Fragmenten,
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj. 1996 (Smokies EX), Superelastik MZS820 Bj: 1973,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj: 1994 (Von Mattieu), 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
2x SR2 (von Saalpetre für meine Söhne), MuZ Saxon 150 Sportstar Bj:1998,
IWL SR 56 Wiesel Bj: 1958 (Fernprojekt), Güldner ADA9 Bj: 1953,
MAN TGE.3.180
Fiat Doblo 1,4T Natural Power Bj:2016
TS Paul

Benutzeravatar
------ Titel -------
Vapekiller
 
Beiträge: 6484
Themen: 78
Bilder: 4
Registriert: 8. Mai 2010 22:37
Wohnort: Lothra/ Thür.
Alter: 40

Re: LED-Strahler glimmt bei Lichschalter aus // Altbau

Beitragvon hermann27 » 19. Oktober 2021 20:20

Ich meine mich zu erinnern, dass dieses Nachleuchten im Verbund einmal auftauchte ,als ich einen der Strahler mit abweichender Wattzahl
ersetzte.
mfg Hermann

Fuhrpark: ETZ 125 1989, RT 125 2000, ETZ 301 1994, Silver Star 1993,