Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 24. Oktober 2021 11:11
von Astenbeeken
Moin,
wir haben eine Gastherme mit Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer in der Therme (ohne Pufferspeicher, Standort Erdgeschoss).
Bei Warmwasserbetrieb "gluckert" es in einem Heizkörper im Dachgeschoss, als wenn Luft drin wäre, beim Entlüften kommt allerdings nur Wasser. Nur bei diesem einen Heizkörper und am deutlichsten, wenn kurz nacheinander mehrfach Warmwasser entnommen wird.
Nach meinem Verständnis sollten Heizkreislauf und Warmwasserkreislauf getrennt sein, so dass die geschilderte Situation nicht auftreten dürfte. Kann mir das jemand erklären, bzw. mich so weit beruhigen, das das so sein soll?

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 24. Oktober 2021 11:15
von Robert K. G.
Ich würde mal in deine Beschreibung hinein orakeln, dass die Zirkulationspumpe für die Heizung im Warmwasserbetrieb abgeschaltet wird. Wird diese nun wieder eingeschaltet, könnte es mal kurz gluckern, weil sich irgendwo eine Luftblase löst. Ich würde mir bei leichten und kurz auftretenden Geräuschen, keine Gedanken machen.

Gruß
Robert

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 24. Oktober 2021 13:10
von Jungpionier
Vielleicht schaltet Dein Umschaltventil nicht mehr richtig?!

-- Hinzugefügt: 24. Oktober 2021 14:12 --

Das Kann natürlich mehrere Ursachen haben.
Erstmal Vordruck Gefäß und Anlagendruck prüfen.
Ein Typ wäre nicht schlecht..
Grüße Ralf

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 24. Oktober 2021 13:48
von the silencer
Jungpionier hat geschrieben:Vielleicht schaltet Dein Umschaltventil nicht mehr richtig?!

-- Hinzugefügt: 24. Oktober 2021 14:12 --

Das Kann natürlich mehrere Ursachen haben.
Erstmal Vordruck Gefäß und Anlagendruck prüfen.
Ein Typ wäre nicht schlecht..
Grüße Ralf

Ansonsten ist das nur raten. Aber wenn du eine Verbindung hättest würdest jetzt schon wischen. Wenns nicht richtig umschaltet,solltest du das alleine schon an den Auslauftemperaturen merken .

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 24. Oktober 2021 19:38
von Astenbeeken
Moin, es ist eine Buderus Logamax Plus GB 172-24k mit 36 L Ausdehnungsgefäß. Letzte Wartung mit Wassertausch im August.

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 24. Oktober 2021 19:51
von Dieter
Dann prüf mal ob der Heizkörper wirklich richtig hängt. Die Seite mit dem Entlüftungsventil sollte geringfügig höher sein. Auf keinen Fall tiefer. Sonst kann die Luft irgendwo stehen und nicht abgelassen werden. Bei so frischem Wasser kann noch einiges an Luft im System sein, außer es wurde aufbereitetes Wasser genutzt.

Gruß
Dieter

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 24. Oktober 2021 20:05
von Jungpionier
Warum wurde denn das Wasser ausgetauscht?
In frischem Wasser ist sehr viel Sauerstoff gebunden, der dann im Lauf der Zeit ausgast.

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 25. Oktober 2021 11:34
von Astenbeeken
Moin, das Wasser wurde gegen aufbereitetes ausgetauscht, weil die Firma, die die Therme geliefert und eingebaut hat, kein aufbereitetes Wasser verwendet hatte, wodurch die Lager der Umwälzpumpe durch Ablagerungen letztlich zerstört wurden. Kurz nach Ablauf der Gewährleistung.

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 26. Oktober 2021 07:15
von Wintertourer
Aufbereitetes Wasser?
Sagt mir nichts.
Bei mir wird immer mit ganz normalen Leitungswasser nachgefüllt.

Grüße
Horst

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 26. Oktober 2021 07:50
von TS Paul
:coffee: :popcorn: :unknown:

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 26. Oktober 2021 07:54
von Robert K. G.
Astenbeeken hat geschrieben:Moin, das Wasser wurde gegen aufbereitetes ausgetauscht, weil die Firma, die die Therme geliefert und eingebaut hat, kein aufbereitetes Wasser verwendet hatte, wodurch die Lager der Umwälzpumpe durch Ablagerungen letztlich zerstört wurden. Kurz nach Ablauf der Gewährleistung.


Ok, ich tippe weiterhin auf Luft im System und keinen Schaden. Solltest du weiterhin Bedenken haben, frage bei dem Betrieb an der die Wartung gemacht hat. Ist ja nicht lange her. ?

Gruß
Robert

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 26. Oktober 2021 10:34
von the silencer
TS Paul hat geschrieben::coffee: :popcorn: :unknown:

Ich auch.

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 26. Oktober 2021 11:54
von Jungpionier
Mich täts nicht wundern wenn bei solchen Kommentaren wie dem letzten keiner mehr Bock hat sich dazu zu äußern.
Vielleicht wollte der TE auch nur Argumente für den Besuch des Handwerkers haben, um besser vorbereitet zu sein.
Somit wäre es angesagt was konstruktives beizutragen oder einfach mal die Finger still zu halten.

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 26. Oktober 2021 15:07
von FI-ES250
Also:
wir machen immer folgendes wenn's im höchsten Heizkörper mal wieder gluckert (da ist dann meist ein halber Eimer Luft drin) :

1) Heizungsventil der "Gluckerers" schließen
2) Heizung aus (damit die Pumpe still steht) und den Druck kontrollieren (Solldruck steht in der Bedienungsanleitung)
3) 3-5 Min. warten
4) Heizungskörper ("Gluckerer") entlüften
5) Druck kontrollieren und eventuell Wasser nachfüllen
6) Heizung wieder an

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 26. Oktober 2021 15:07
von the silencer
Jungpionier hat geschrieben:Mich täts nicht wundern wenn bei solchen Kommentaren wie dem letzten keiner mehr Bock hat sich dazu zu äußern.
Vielleicht wollte der TE auch nur Argumente für den Besuch des Handwerkers haben, um besser vorbereitet zu sein.
Somit wäre es angesagt was konstruktives beizutragen oder einfach mal die Finger still zu halten.

Entschuldigung euer Ehren wenn aber alles nur Scheibchenweise kommt. Hat ich erst heute Früh Kältemaschinen ausgefallen Druckstörung Glykolwanne. Dadurch fallen aber nicht 5 Aggregate aus bis nebenbei erwähnt wurde das sie nen Wischer hatten. Da war alles klar.

-- Hinzugefügt: 26/10/2021, 16:09 --

FI-ES250 hat geschrieben:Also:
wir machen immer folgendes wenn's im höchsten Heizkörper mal wieder gluckert (da ist dann meist ein halber Eimer Luft drin) :

1) Heizungsventil der "Gluckerers" schließen
2) Heizung aus (damit die Pumpe still steht) und den Druck kontrollieren (Solldruck steht in der Bedienungsanleitung)
3) 3-5 Min. warten
4) Heizungskörper ("Gluckerer") entlüften
5) Druck kontrollieren und eventuell Wasser nachfüllen
6) Heizung wieder an


Alles richtig

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 26. Oktober 2021 16:11
von Jungpionier
Wenn das Anlagenwasser tatsächlich kurz vor der Heizperiode ausgetausch wurde,wird es sich um entsalzenes handeln. Wir haben auch so ein Gerät. Gerade für die neueren Brennwertkessel wird dieses Vorgehen vorgeschrieben.
(Wärmetauscher etc)
Was den Sauerstoffeintrag nicht verhindert !
Die Pumpen sterben gern durch Metallablagerungen, wenn beispielsweise der Magnetitabscheider fehlt.
Die permanenterregten Motoren mögen das halt nicht. Ist aber eine andere Baustelle.
Eine weitere Fehlerquelle sind Grössentlüfter durch die Luft eingesaugt wird, wenn die Pumpe gut Leistung hat.Alles schon erlitten.
Sollten also alle Grundbedingungen stimmig sein,kannste nur emsig wie oben beschrieben entlüften und hoffen.
LG

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 27. Oktober 2021 07:56
von Wintertourer
Moin,

leider habe ich vorher noch nie von aufbereitetem Wasser gehört.
Vielleicht hat ja deshalb letztes Jahr die Umwälzpumpe den Geist aufgegeben :?:
Und / oder das Überdruckventil?
Oder der Ausgleichsbehälter?
Die Heizungsanlage ich jetzt 10,5 Jahre alt.

Grüße
Horst

Re: Gastherme - Heizkörper "gluckert"

BeitragVerfasst: 27. Oktober 2021 08:08
von the silencer
Wintertourer hat geschrieben:Moin,

leider habe ich vorher noch nie von aufbereitetem Wasser gehört.
Vielleicht hat ja deshalb letztes Jahr die Umwälzpumpe den Geist aufgegeben :?:
Und / oder das Überdruckventil?
Oder der Ausgleichsbehälter?
Die Heizungsanlage ich jetzt 10,5 Jahre alt.

Grüße
Horst

Das kriegste auch mit aufbereiteteten Wasser hin ;D