Hilfe rund um die Emmen auf http://mz-forum.com
Moderator: Moderatoren
RenéBAR hat geschrieben:Wenn kein Platz ist, würde ich diese Wagos nehmen. Sie sind für flexible Leitungen geeignet und die Kontakte sind zu Prüfzwecken lösbar und man kann mit einem feinen Permanentstift beschriften.
vergasernadel hat geschrieben:Er will aber Vier zu Einem.
Thulemann hat geschrieben:Ich bin bei sowas immer ein Freund vom Lötkolben und Schrumpfschlauch.
Marwin87 hat geschrieben:Ohne hier einem auf die Füße treten zu wollen, aber diese Quetschverbinder sind doch der absolute Pfusch. Die sind zu gern die Fehlerquelle schlechthin...
TomAtWork hat geschrieben:Thulemann hat geschrieben:Ich bin bei sowas immer ein Freund vom Lötkolben und Schrumpfschlauch.
Mit einem Übergangswiderstand nahe 0. Und das bleibt auch so, da es hier keine Korrosion wie bei all den gezeigten Verbindern gibt.
Auch Geld- und Platzverbrauch sind hierbei klein. Nur die Glaubensfrage "gelötet oder gepresst" muss jeder für sich selbst beantworten.
Tom
Marwin87 hat geschrieben:Ohne hier einem auf die Füße treten zu wollen, aber diese Quetschverbinder sind doch der absolute Pfusch. Die sind zu gern die Fehlerquelle schlechthin
Entweder richtige Kabelschuhe ordentlich mit ner Crimpzange oder russisch gequetscht und dann verlötet, nur bei diesen Plasteummantelten teilen sieht man nix und die Fehlersuche wird äußerst lustig wenn der Kupferwurm sich einmal eingelebt hat
RenéBAR hat geschrieben:Marwin87 hat geschrieben:Ohne hier einem auf die Füße treten zu wollen, aber diese Quetschverbinder sind doch der absolute Pfusch. Die sind zu gern die Fehlerquelle schlechthin
Entweder richtige Kabelschuhe ordentlich mit ner Crimpzange oder russisch gequetscht und dann verlötet, nur bei diesen Plasteummantelten teilen sieht man nix und die Fehlersuche wird äußerst lustig wenn der Kupferwurm sich einmal eingelebt hat
Die Verwendung von isolierten Preßverbindern oder auch -kabelschuhen ist kein absoluter Pfusch.
Vorrausgesetzt, man verwendet dingerechtes Material und Werkzeug passend zum Leitungsquerschnitt.
Kupferwürmer entstehen doch nur, weil zu große Preßstecker auf zu kleinen Leitern mit der Wapu aus dem Bordwerkzeug gequetscht wurden.
Ich für meinen Teil hab schon mehr abvibrierte Lötverbindungen als verranzte Preßverbinder gesehen.
RenéBAR hat geschrieben:Wenn kein Platz ist, würde ich diese Wagos nehmen. Sie sind für flexible Leitungen geeignet und die Kontakte sind zu Prüfzwecken lösbar und man kann mit einem feinen Permanentstift beschriften.